Собираемся поменять батареи.
Стены толстые, подоконники 55 см, кирпич. Хотелось бы место чуть сэкономить)))
Можно ли для радиатора сделать нишу, и "утопить" радиатор в нее?
Опускающийся холодный воздух с улицы будет падать на пол уже ЗА бататареей, и нежно обволакивать беззащитных хозяев?
Впрочем, если над радиатором будут отверстия, и под ним тоже - можно )
metra06 написал :
Можно ли для радиатора сделать нишу, и "утопить" радиатор в нее?
Чего ж нельзя то? Дело в другом- работа больно пыльная. Если ремонт в начале пути, то смело вперед.
Если же уже все чистенько, то надо серьезно взвесить решение. Больно много шансов "убить" все окружающее пространство.
Тем более, что сейчас много плоских батарей. Да и эффективность теплоотдачи существенно упадет, хотя и это можно компенсировать количеством секций.
Достаточно понимания, что в случае с коробом можно уменьшить обогрев комнаты до нуля, а не на 20-25%. И вообще, отсутствие каких-либо данных о длине подоконника, глубине ниши, и т.д - делают бессмысленными какие-либо цифры. Сродни заявлениям типа "данная термопаста уменьшает температуру процессора на 2 градуса"
Так что пока - эта картинка относится к неподтверждённой чепухе.
Vodya написал :
предполагаемые потери находятся в очень больших границах.
Ну и фиг с ним!
Технически можно? Можно! А там хоть французская дверь! Ниша-то понятие растяжииииииимое...
Сантиметр не размер. Как получиться, так получиться.
А размер по-факту обоснуем, нормативы и ТУ найдем, благо их завались всяких-разных. Даже если их нет, то у России свой, особенный путь.
А сам радиатор закрывается "конвекцию стимулирующим" экраном ) Заодно дети не обожгутся, и током не ударит (если сосед ворует электричество по старинке ).
Дааа. Чего-то больно углубили и расширили.
Хотя вот в хрущевках есть холодильники зимние в подоконнике. На кухне так-же тепло. Батарея сбоку, но дверьки тонкие, деревянные, без утеплителя.
Ни разу не видел, чтобы его заложили из-за "потерь тепла".
2нико2н
Ну я такой шкафчик у себя на кухне заложил нафиг, ибо дуло прилично. Хотя были бы батареи горячие - может, и не надо было закладывать. 2ty-lev
Насос гоняет воду по тёплому полу и одному контуру пластинчатого обменника, а вода из стояка отопления сама протекает по второму контуру обменника, как по радиатору.
Кстати, если поставить перемычку диаметром равную стояку, плюс насос непосредственно перед (после) радиатором - проток воды через стояк практически не изменится, при этом вода будет проходить через радиатор в несколько раз быстрее, и заполнять радиатор равномернее, что безболезненно повысит теплоотдачу радиатора. Делал так этой зимой
Всем спасибо большое за отклики и советы!
Хотелось именно узнать про техничекую сторону вопроса - Можно или нельзя? Теперь все понятно!
P/S Сейчас стоят гармошки (не знаю как правильно называются)) Хотелось бы биметалл. Исключительно с эстетической точки зрения)
А нишу предполагалось сделать на ширину радиатора, чтобы он не выпирал из под подоконника и не торчал посреди кухни)) Закрывать экраном не планируем.
Почему теплопотери? В данном случае разговор идет о теплоотдаче, а для "гармошек " в продаже имеются экраны может автору они понравятся больше, чем затевать весь это геморой с нишей.
san-1-tehnik написал :
Почему теплопотери? В данном случае разговор идет о теплоотдаче,
"Гармошки" конвертеры, рассчитаны на конвекцию, а не на теплоотдачу. На теплоотдачу рассчитаны радиаторы, в основном те, которые стояли в старых домах (чугунные).
ty-lev написал :
"Гармошки" конвертеры, рассчитаны на конвекцию, а не на теплоотдачу. На теплоотдачу рассчитаны радиаторы, в основном те, которые стояли в старых домах (чугунные).
Вы хоть сами поняли что сказали.Конвекция это перемешивание жидкости с разной температурой и естно плотностью за счет естественных физических процесов и уж наверное этот процесс более явно выражен в радиаторах, но с больщой уверенностью считаю что конвекция присутствует и в конвекторах так как это обычное поведение жидкости.
san-1-tehnik написал :
Конвекция это перемешивание жидкости с разной температурой
Вы глубоко ошибаетесь.
В сантехнике, конвекция жидкости естественным образом, называется гравитацией (на пример гравитационная система отопления). Конвекцией же, называют естественное движение воздуха (конвектор, от слова конвекция).
PS.
san-1-tehnik написал :
Прежде чем кого то высмеивать, заглянули бы в справочник.