Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1938951

Собираемся поменять батареи.
Стены толстые, подоконники 55 см, кирпич. Хотелось бы место чуть сэкономить)))
Можно ли для радиатора сделать нишу, и "утопить" радиатор в нее?

Опускающийся холодный воздух с улицы будет падать на пол уже ЗА бататареей, и нежно обволакивать беззащитных хозяев?
Впрочем, если над радиатором будут отверстия, и под ним тоже - можно )

metra06 написал :
Можно ли для радиатора сделать нишу, и "утопить" радиатор в нее?

Чего ж нельзя то? Дело в другом- работа больно пыльная. Если ремонт в начале пути, то смело вперед.
Если же уже все чистенько, то надо серьезно взвесить решение. Больно много шансов "убить" все окружающее пространство.
Тем более, что сейчас много плоских батарей. Да и эффективность теплоотдачи существенно упадет, хотя и это можно компенсировать количеством секций.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

можно. я вот так сделал в кирпичном доме у нас в Черноголовке.

metra06 написал :
Можно ли для радиатора сделать нишу, и "утопить" радиатор в нее?

Можно, но учтите, что теплоотдача радиатора упадёт.

2metra06 В нишу можно , теплопотери см. на фото

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2Tehnik-san
Откуда дровишки? Уверен, что потери намного больше.

Vodya написал :
Уверен, что потери намного больше.

Неподтверждённая предметно уверенность - пустой звук . Есть сомнения - предъявляйте доказательства

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Достаточно понимания, что в случае с коробом можно уменьшить обогрев комнаты до нуля, а не на 20-25%. И вообще, отсутствие каких-либо данных о длине подоконника, глубине ниши, и т.д - делают бессмысленными какие-либо цифры. Сродни заявлениям типа "данная термопаста уменьшает температуру процессора на 2 градуса"
Так что пока - эта картинка относится к неподтверждённой чепухе.

потери:
1Температура теплоносителя.
2Теплоотдача профиля батареи.
3Воздушная пробка или засор в батарее.
4Запыленность батареи.
5Кол-во секций
6Загромождение (тумба, неглаженное белье, покрывала и т.п.)

Vodya написал :
Уверен, что потери намного больше.

Всех терзают смутные сомнения, но один фактор всегда можно нивелировать другими

Ну поскольку автор не привёл ни фото, ни размеров "как сейчас" и "как хочется" - предполагаемые потери находятся в очень больших границах.

metra06 написал :
Можно ли для радиатора сделать нишу, и "утопить" радиатор в нее?

Законом не запрещается Ниша в пол кирпича будет в самый раз. Да бы снивелировать теплопотери, стенка ниши оклеивается теплоотражающим экраном

Vodya написал :
предполагаемые потери находятся в очень больших границах.

Ну и фиг с ним!
Технически можно? Можно! А там хоть французская дверь! Ниша-то понятие растяжииииииимое...
Сантиметр не размер. Как получиться, так получиться.
А размер по-факту обоснуем, нормативы и ТУ найдем, благо их завались всяких-разных. Даже если их нет, то у России свой, особенный путь.

А сам радиатор закрывается "конвекцию стимулирующим" экраном ) Заодно дети не обожгутся, и током не ударит (если сосед ворует электричество по старинке ).

нико2н написал :
Технически можно

и убрать вообще, поставив насос+теплообменник (в любое удобное место комнаты) И даже в рамках нпа будет.

2Vodya че та Вас понесло нешутейно

Дааа. Чего-то больно углубили и расширили.
Хотя вот в хрущевках есть холодильники зимние в подоконнике. На кухне так-же тепло. Батарея сбоку, но дверьки тонкие, деревянные, без утеплителя.
Ни разу не видел, чтобы его заложили из-за "потерь тепла".

Vodya написал :
поставив насос+теплообменник

Насос в центральной системе отопления разбалансирует систему. В многоквартирных домах насос на отопление в отдельно взятой квартире ставить нельзя.

2нико2н
Ну я такой шкафчик у себя на кухне заложил нафиг, ибо дуло прилично. Хотя были бы батареи горячие - может, и не надо было закладывать.
2ty-lev
Насос гоняет воду по тёплому полу и одному контуру пластинчатого обменника, а вода из стояка отопления сама протекает по второму контуру обменника, как по радиатору.
Кстати, если поставить перемычку диаметром равную стояку, плюс насос непосредственно перед (после) радиатором - проток воды через стояк практически не изменится, при этом вода будет проходить через радиатор в несколько раз быстрее, и заполнять радиатор равномернее, что безболезненно повысит теплоотдачу радиатора. Делал так этой зимой

Палецкий написал :
стенка ниши оклеивается теплоотражающим экраном

+1
Это и компенсирует теплопотери, поскольку ДО его,наверняка, не было.

Vodya написал :
Насос гоняет воду

А вот это уже совсем другая история.

Vodya написал :
шкафчик у себя на кухне заложил нафиг

Зря, надо было утеплять дверьки. Зимой это полезная зело штука! Морозилку можно отключать (двухагрегатный холодильник).

Всем спасибо большое за отклики и советы!
Хотелось именно узнать про техничекую сторону вопроса - Можно или нельзя? Теперь все понятно!
P/S Сейчас стоят гармошки (не знаю как правильно называются)) Хотелось бы биметалл. Исключительно с эстетической точки зрения)
А нишу предполагалось сделать на ширину радиатора, чтобы он не выпирал из под подоконника и не торчал посреди кухни)) Закрывать экраном не планируем.

Почему теплопотери? В данном случае разговор идет о теплоотдаче, а для "гармошек " в продаже имеются экраны может автору они понравятся больше, чем затевать весь это геморой с нишей.

В общем, теплоизоляция зарадиаторной части стены+экран=перенос под подоконник без потерь.

san-1-tehnik написал :
Почему теплопотери? В данном случае разговор идет о теплоотдаче,

"Гармошки" конвертеры, рассчитаны на конвекцию, а не на теплоотдачу. На теплоотдачу рассчитаны радиаторы, в основном те, которые стояли в старых домах (чугунные).

ty-lev написал :
"Гармошки" конвертеры, рассчитаны на конвекцию, а не на теплоотдачу

Вроде конвекция и излучение - два вида теплоотдачи, не? А чугунина действительно больше отдаёт тепла за счёт излучения.

Vodya написал :
Вроде конвекция и излучение - два вида теплоотдачи,

Именно так оно и есть.

Vodya написал :
А чугунина действительно больше отдаёт тепла за счёт излучения.

Конвертеры же, особенно "Комфорт" и "Аккорд" (те что с экранами) наоборот, практически ни чего не излучают.

ty-lev написал :
"Гармошки" конвертеры, рассчитаны на конвекцию, а не на теплоотдачу. На теплоотдачу рассчитаны радиаторы, в основном те, которые стояли в старых домах (чугунные).

Вы хоть сами поняли что сказали.Конвекция это перемешивание жидкости с разной температурой и естно плотностью за счет естественных физических процесов и уж наверное этот процесс более явно выражен в радиаторах, но с больщой уверенностью считаю что конвекция присутствует и в конвекторах так как это обычное поведение жидкости.

san-1-tehnik написал :
Конвекция это перемешивание жидкости с разной температурой

Вы глубоко ошибаетесь.
В сантехнике, конвекция жидкости естественным образом, называется гравитацией (на пример гравитационная система отопления). Конвекцией же, называют естественное движение воздуха (конвектор, от слова конвекция).

PS.

san-1-tehnik написал :

Прежде чем кого то высмеивать, заглянули бы в справочник.

Регистрация: 01.09.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 328

Tehnik-san написал :
Есть сомнения - предъявляйте доказательства

Скорее уточнения цифирек. Потери зависят от расстояний до экрана
( Справочник проектировщика под ред. Староверова. Часть 1, стр.69)

2/random вот ЭТО предметный подход . Спасибо !

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**