russo написал :
чуть больше 300 Вт, нет, да, да, нет.

Большое спасибо!

Правдо оно уже 5 дней висит и работает через радиовыключатель вставленный в розетку.
С предохранителем скорее всего я и правда не заметил запятой, но раскручивать корпус трансформатора уже лень

как говорится: "на заборе тоже написано" . различаются материалом и/или технологией производства. суть не в том. суть в ответах топик стартеру на его вопросы, которые будут: чуть больше 300 Вт, нет, да, да, нет.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

По поводу выбора предохранителя с завышенным током - вы ошибаетесь. Есть быстроплавкие, а есть - тугоплавкие. Вторые спокойно выдерживают пусковые токи. Они различаются индексами

sanykrimea написал :
По Вашему выходит, что предохранитель с сечением большим, чем сечение провода обмотки тр-ра непременно должен защищать розетку и вилку, но не первичную обмотку?

не, по-моему выходит, что мы не в курсе про эти сечения.
именно поэтому я и привел диапазон с верхним ограничением в 16А. но и это не всегда корректно. ведь пусковые токи могут и за 16А улетать но и предохранитель - не абстрактная, мгновенно-срабатывающая фигня, а, вполне себе, физическое тело.

а предохранитель должен защищать самую слабую цепь после него. таким образом автомат в щитке на 16А должен защищать провода и розетку, а предохранитель в приборе - прибор.

russo написал :
если прибор оборудован вилкой для стандартной евро-розетки, как на утюге, то номинал предохранителя может быть любым в диапазоне от 1000Вт/220В ≈ 4,5А (потребление более чем с 3-х кратным запасом) до 16А (стандартный максимальный ток, на который рассчитана розетка.)

По Вашему выходит, что предохранитель с сечением большим, чем сечение провода обмотки тр-ра непременно должен защищать розетку и вилку, но не первичную обмотку?

ну, во-первых, еще почти не известно приборов, преобразователей энергии, работающих при КПД равном 100%, окромя электрического нагревателя, и то этот вопрос надо бы "провентилировать".

таким образом при потреблении, во "вторичке", 300 Вт, по первичке будет "кушаться" больше. не сильно, но больше.
если прибор оборудован вилкой для стандартной евро-розетки, как на утюге, то номинал предохранителя может быть любым в диапазоне от 1000Вт/220В ≈ 4,5А (потребление более чем с 3-х кратным запасом) до 16А (стандартный максимальный ток, на который рассчитана розетка.) (все ведь помнят, что у холодной лампы накаливания сопротивление меньше, чем у горячей? )

В момент включения импульсные блоки питания, если у Вас такой, имеют потребление больше в несколько раз по сравнению с рабочим режимом, поэтому и предохранители ставят больше. И лучше когда есть запас мощности у Вас же и лампы и блок питания на одну. Ну если обычный транс то может и правда запятая стерлась

Netwind написал :
А почему на входе в трансформатор тоесть сразу после клеммы для провода 220 стоит предохранитель на 15А?

На складе штатных не было, или запятая стёрлась, может коварные манагеры объёмы продаж повышают...

Slavka.sav написал :
6 светильников по 50 ватт это 300 ватт общей потребляемой мощности.

sanykrimea написал :
Из сети потребляет около 300 Вт, ток первичной обмотки около 1.4 А, вторичной - около 25А

Тоесть если светильники потребляют 300Вт при 12В то и трансформатор потребляет 300Вт из розетки? А почему на входе в трансформатор тоесть сразу после клеммы для провода 220 стоит предохранитель на 15А?

Slavka.sav написал :
Трансформатор один 300 ватт на все? Или на каждую лампу свой?

Одна катушка на все 6 светильников.

sanykrimea написал :
Подскажите марку радиовыключателя.

elro ab600s (В инструкции написано до 3500Вт)

Из сети потребляет около 300 Вт, ток первичной обмотки около 1.4 А, вторичной - около 25А
Подскажите марку радиовыключателя.

6 светильников по 50 ватт это 300 ватт общей потребляемой мощности. Трансформатор один 300 ватт на все? Или на каждую лампу свой?

Есть 6 светильников по 50Вт каждый на тросовой системе 12В с трансформатором. Всё покупалось одним комплектом. На трансформаторе написано 300Вт и стоит предохранитель на 15А.

Так вот вопрос - сколько Вт потребляет вся эта система из сети? По моим подсчётам 3,2 кВт верно?
Можно ли такое просто включать в розетку?
Можно ли включать через радиовыключатель с допуском в 3500вт?
Правда ли при использовании 2х таких штук часа по 4 в сутки мне это будет стоить около 3000р оплаты за электричество?