Не надо изобретать чушь и тратить свое время. Вам уже ответили :самое нормальное решение это пенополистерол приклеенный на пену+укрепленный грибами с саморезоми и уже по нему делаем севенер+сетка и дальнейшая отделка. Я бы заменил Ваш "сувенир" на нормальные СС: Церезит.
Всем спасибо за советы! Другие фронтоны так и сделаны - пенопласт (выравнивание стен первого и второго этажа)+ сетка + Sevener. А этот оставили без пенопласта, т.к. утепление предполагалось изнутри.
Ок. Поколдую с бетоноконтактом. Столярный момент и в него можно добавить. :-)
@i написал :
Есть ли предложения по улучшению решения?
самое нормальное решение это пенополистерол приклеенный на пену+укрепленный грибами с саморезоми и уже по нему делаем севенер+сетка и дальнейшая отделка
@i написал :
нанести на ОСП грунтовку (может быть что-то еще из бетоноконтактов, чтобы увеличить сцепление?),
должно быть написанно, что подходит для ДЕРЕВЯННЫХ оснований, а не просто бетоноконтакт. осп, может быть обработанно (встречался с такими, тапа силиконом), так в этом случае еще серьезней грунтовка должна быть.
Доброго дня! В том году строители сделали фронтон на южной стороне по такой технологии: ОСП (OSB) + многослойный Sevener армированный сеткой. Подозревал, что что-то в технологии не так, но морозную зиму фронтон простоял. А в это лето случилось вот что:
От температуры Severen отслоился от ОСП.
Планирую переделать так: нанести на ОСП грунтовку (может быть что-то еще из бетоноконтактов, чтобы увеличить сцепление?), первый слой Severen смешать с ПВА (чтобы лучше приклеился), далее слой с сеткой (после высыхания слоя сетку пристрелить степлером с шагом 15см) и далее уже финишное выравнивание.
Есть ли предложения по улучшению решения?
Будьте осторожны - не наступайте на мои "грабли".
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.