Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1944963

Mortex написал :
Может у автомата в щитовой подгорают контакты, что приводит к его перегреву к срабатыванию тепловой защиты.

Скорее всего. Тогда просто заменить на новый аналогичный.

GAP5 написал :
Т.е. если в подъезде 64 квартиры, в каждой квартире 40А автомат на ввод, соотв. подъездный автомат на 2500А ?

При проектировании "обычных" домов исходят из того что все одновременно не будут включать полную нагрузку.

Странно что вырубается автомат в доме с электро плитами причём в сезон отпусков. Обычный кондиционер потребляет порядка 3-4 ампер, при охлаждении. Умножьте на количество кондиционеров в доме и сравните с мощностью автомата в щитовой.
Может у автомата в щитовой подгорают контакты, что приводит к его перегреву к срабатыванию тепловой защиты.
Скиньтесь на токовые клещи, которыми удобно обхватить провода отходящие провода от автомата в щитовой. И если Ваш старший заинтересован, и не боится туда лезть, пусть периодически меряет ток на отходящих проводах. И сопоставит его с током автомата.

GAP5 написал :
Так если бы фазы были разные, отключалась бы только одна?

В щитовых всегда ставят 3-х фазные автоматы, отключающие все 3 фазы при превышении тока хотя-бы в одной из них.

Обратите внимание на температуру в щитовой, если там за 40 градусов, то срабатывание старого автомата это вполне нормальное явление.

Щитовая в среднем подъезде.

Из 4х подъездов - средний, это 2ой?

А у старшего по подъезду есть группа допуска к электро-установкам?

Да.

жильцы которой завысили номинал входного автомата

Т.е. если в подъезде 64 квартиры, в каждой квартире 40А автомат на ввод, соотв. подъездный автомат на 2500А ?

Также в этой щитовой стоит замерить ток по фазам

Так если бы фазы были разные, отключалась бы только одна?

Дом я так понимаю газифицирован?

Нет, высотные дома давно уже не газифицируют.

GAP5 написал :
Это вполне могут делать жители дома (напр. старший по подъезду)

А у старшего по подъезду есть группа допуска к электро-установкам?

GAP5 написал :
Можно как-то на них повлиять, чтобы заменили автомат на более мощный?

Это не в компетенции аварийки. Вы должны обращаться в свою "управляющею компанию".
И потом автомат стоит для защиты кабеля, то-есть для того чтобы увеличить номинал автомата нужно менять кабель.
Надо в первую очередь не автомат в "щитовой" смотреть, а автоматы в щитках на этажах, потому как причина перегрузки может быть всего из-за одной квартиры, жильцы которой завысили номинал входного автомата.

Также в этой щитовой стоит замерить ток по фазам, и в случае сильного перекоса перекидывать фазы в щитках на этажах.

Дом я так понимаю газифицирован?

Щитовая в среднем подъезде. Если мощность ТП позволяет то может быть. Обратитесь к начальнику трансформатора.

Последнее время каждые 3-4 дня вырубается в двух подъездах электричество (остается только освещение на лестничной площадке), отключается в 2х подъездах из 4х, видимо из-за нагрузки (кондиционеры понавешали), аварийную службу приходится ждать 1,5-2 часа.

Как я понимаю, они просто обратно включают выбивший автомат, посему вопрос:

1) Где он находится? Это вполне могут делать жители дома (напр. старший по подъезду), ключи от подвала\чердака есть, где в этих домах (П44Т) расположена щитовая?

2) Можно как-то на них повлиять, чтобы заменили автомат на более мощный?

Заранее благодарен.