#1947648

Какие провода и каким сечением провода лучше натянуть от столба до дома.Какой автомат надо ставить на входе.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

Провод СИП обычно 16 мм2. Он держит нагрузку до 16 кВт . Автомат на входе на 63 Ампера.

Насчёт тока срабатывания автомата лучше узнайте у своей энергоснабжающей организации. К вам должны придти опечатывать как счётчик, так и вводный автомат. У меня в посёлке на жилой дом выделяется 5.5 кВт (или же 25 А). Чтобы не возникло недоразумений при опечатывании лучше выяснить этот вопрос сразу. В рабочих проектах внутреннего энергоснабжения частных домов также прописывается выделяемая мощность (максимальный ток).

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

А такую схему можно для щитка применить в деревянном деревенском доме?

Вряд ли, там же N идет на шину а потом уже в автомат, если только шину пломбировать, а то легко отключить счетчик можно будет

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Взято с рекомендумых ГОСТом схем
Отключить счетчик типа пользоваться нолем мимо счетчика?
Получается что так, но как тогда опечатать шину, тем более если она еще и на корпусе?

Взято отсюдова

Ну да с входа и выхода отключают ноль и счетчик не работает, энергосбыт естественно про это знает и такой вариант не пропускает или предлагают выносить щит на улицу.

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

На наружную стену деревянного дома щит - это фиговато.
Но теперь вопрос как тогда разделить PEN?
Или вообще все заизолировать а в последующем варианте добавить заземление третьим контактом ( с узо конечно)

Кстати рисунок так и подписан:
Рисунок А.3 — Схема квартирного учетно-группового щитка (для сельского жилого дома), присоединенного к наружной однофазной двухпроводной питающей сети

В вашей схеме непосредственно перед счётчиком вместо автомата(? № 16) ставится электромеханический диф на 300 - 500 ма и опечатывается. Воровство электроэнергии с отключение нуля невозможно.
Но энергоснабжающея компания может всё равно не согласится.

Второй вариант. До ввода в дом посредственно на подходящем кабеле ставится орех который и делит PEN на PE и N. Отходящий кабель PE берётся большего сечения (раза в 2) чем сечение подводящего PEN.

Я тоже так хотел сделать, но не разрешают, как и не разрешают делать разделение на проводах и вводить три провода с улицы, ну может у Вас пройдет эт с ними надо согласовать. В том то и дело что воруют счетчик не работает когда к 3 и 4 контактам ни чего не подключено, а фаза есть и провод РЕ можно использовать как ноль, поэтому вряд ли пройдет

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Уже заведено ВВГнг 2 по 6мм2 в щиток в трубе через сгораемое основание. Затащил с трудом, т.к. есть изгибы. 3 по 6мм2 можно в принципе сунуть в трубу (хотя может и не пролезет) и в ответвительный сжим вставить два из 3 проводов. Но все надо будет переделать.
наверное придется применить систему IT или TT

Вообще везде по разному , надо лучше узнавать или в сбытовой компании или у местных кто как делал и были ли проблемы