#1954419

Ким написал :
Вы мне напомнили мне одну из моих первых наладок вент.сети. Дело происходило в Сбербанке. Помещения находятся на двух этажах (первый и подвал)

Ототоже. Именно так и сделали.

Ким написал :
стоит или еще добавить решетку, чтобы уменьшить расход на единицу и тем самым уменьшить скорость на решетке или же увеличить размер решетки.

Буду думать как так сделать. Вариант единственный. Правда потолок уже зашит, трудновато будет там лазить. Но спасибо за совет!!!

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Dima007 написал :
Диффузоры 150мм, но дует так, что сидеть в радиусе 2м неприятно.

Вы мне напомнили мне одну из моих первых наладок вент.сети. Дело происходило в Сбербанке. Помещения находятся на двух этажах (первый и подвал) Первый этаж - офисный, рабочий, подвал - там все остальное (сейфы, ячейки и т.д.) - еще ремонтировался и был еще в "строительном исполнении", короче, ничего там не было кроме смонтированной вентиляции. Оба этажа обслуживала одна приточная установка. Ну и все, как положено, смонтировано согласно проекта. Почему так много описываю. Просто хочу поняли что есть что. Так вот. Проектировщик чтобы не ошибиться взял и все расходы завысил, что привело к тому что и приточка получилась "ломовая". Когда мы выставили расходы как положено на первом этаже и опустились в подвал, у нас у самих волосы встали дыбом. А взлетели они не только потому что там ветер гулял а потому что мы увидели насколько "перебдел" проектировщик. Короче, хвосты мягких воздуховодов из положения "полшестого" встали в "готовность номер раз", скорость в них была 19м/сек !!!
К чему все это. Плохо когда недобор и плохо когда перебор. И у каждого оборудования есть свое прямое назначение. Вот у Вас на такую комнату явный переборчик по воздуху и недоборчик по холоду.
А вот что касается Вами придуманной схемы - честно говоря не знаю насколько она правильно и хорошо будет работать. Но вот чтобы не было так

Dima007 написал :
дует так, что сидеть в радиусе 2м неприятно

стоит или еще добавить решетку, чтобы уменьшить расход на единицу и тем самым уменьшить скорость на решетке или же увеличить размер решетки.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Что-то Вы решили намудрить. Смотрите не перестарайтесь. Честно говоря, смысла не понял

Ну вот например - у меня стоит на площадь 120кв.м. установка Дайкин1500. Диффузоры 150мм, но дует так, что сидеть в радиусе 2м неприятно. Летом еще нормально, а вот зимой совсем плохо. У Дайкина есть две скорости - высокая и нормальная, но они отличаются по паспорту на 10-15%, а в жизни я разницы вообще на замечаю. Как в таком случае мне уменьшить количество воздуха без замены установки на меньшую, к примеру Дайкин1000, и без разбирания установки и установки дополнительных регуляторов? Вот я и придумал такую "хитрую" схему. По другому можно просто сделать отверстие сразу после вентустановки на приточке и обратке - воздух будет просто закольцован на пару процентов в комнате где работает вентустановка.

PolyTrade написал :
Solar&Polau производит и регуляторы скорости для вентиляторов. Установка фирменного регулятора обойдется дешевле, получится проще и будет полезнее, нежели обсуждаемый "сантехнический" вариант. Кстати, разводка отопления без байпаса - вполне рабочий вариант

Спасибо за совет! Я слышал, что регуляторы скорости есть не очень хорошо для вентилятора и уменьшают его ресурс. Вроди работает, но производители рекомендуют правильно подбирать вентиляторы заранее и использовать их на 100% мощности.

Solar&Polau производит и регуляторы скорости для вентиляторов. Установка фирменного регулятора обойдется дешевле, получится проще и будет полезнее, нежели обсуждаемый "сантехнический" вариант. Кстати, разводка отопления без байпаса - вполне рабочий вариант

Что-то вроде кто-кого передавит? приточный вент или вытяжной... Есть вариант что на ближайших к "байпасу" вытяжных диффузорах будет приток. Или на ближайших к "байпасу" приточных диффузорах будет вытяжка..

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Dima007 написал :
Родилась такая вот мысль.

Что-то Вы решили намудрить. Смотрите не перестарайтесь. Честно говоря, смысла не понял

Это мое мнение и его не навязываю

Dima007 написал :
задумал поставить канальник на 1000куб.м.

Поставьте частотник от Siemens например Sinus N и будет Вам счастье ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Уважаемые коллеги,

Родилась такая вот мысль. Проектирую приточно-вытяжную систему, задумал поставить канальник на 1000куб.м. К нему также надо ставить регулятор оборотов, а то может и сдуть. А вот что если перед разводкой по комнатам соединить приток-вытяжку и в соединении поставить регулирующий клапан? Создать такой себе байпас. А то я вот начитался, что ресурс вентиляторов существенно падает при уменьшении мощности. Вентиляторы собираюсь покупать SP Silent.

Спасибо!