Где купить - Мы приобретали в москве пару лет назад в какой-то конторе, причем ждали поставки 3 недели. В Чип-Дипе есть подобные устройства фирмы Crydom. Но все-таки хороший контактор (тот же Шнайдер или подобный) будет дешевле, надежнее и првильнее.
Твердотельные реле применяют в нагревателях тогда, когда есть необходимость регулирования температуры, потому что позволяют коммутировать нагрузку с относительно большой частотой, и поддерживат заданную температуру.

2Антон, Разговор-то про ПРОТОЧНЫЙ нагреватель

Маленький намек про отсутствие броска тока при включении: померьте сопротивление нагревательного элемента в холодном состоянии и посчитайте ток по закону Ома. Значение несколько превысит указанныое в описании рабочее. Для лампы накаливания - примерно на порядок.

DMC написал :
люди от нечего делать начинают всякой фигней страдать...

Не от ничего делать, а жизнь заставляет.

Цитата:
Сообщение от you_are
Нагрузка активная (проточный электроводонагреватель 5 кВт), без бросков тока в момент включения, как я понимаю.

Ну какой бросок тока, у Вас же чисто активная нагрузка?

Я это и хотел сказать.

Опять же почему бы не использовать просто реле-контактор?

реле-контактор нежелательно из-за его шумной работы при такой мощности (щелчков при коммутации и гудения во время работы)

И наконец, зачем это вообще нужно?

Боюсь, что меня сразу забанят, если напишу, почему приходится все так усложнять.
2pzotov,
твердотельные реле действительно оптимальный вариант в данном случае. Выбрал 5П19.10ТМВ1-60-6. Другой вопрос сколько это будет стоить и где купить в моем городе. 2pzotov,


Вообще-то такие устройства называются твердотельные реле.
На ссылке есть на разные токи, только советую внимательно прочесть всю информацию по эксплуатации, если конечно желание не пропало

you_are написал :
Нагрузка активная (проточный электроводонагреватель 5 кВт), без бросков тока в момент включения, как я понимаю.

Ну какой бросок тока, у Вас же чисто активная нагрузка?

you_are написал :
2 оптотиристора в каждый провод - чтобы не срабатывало УЗО (рассуждал по аналогии с предохранителями - в инструкции к водонагревателю написано чтобы они стояли в разрыве фазного и нулевого проводов, питающих нагреватель).

Два предохранителя ставятся для гарантированной защиты в том числе и при несфазированном подключении, никакого отношения к коммутации и не срабатыванию УЗО это не имеет.

you_are написал :
оптотиристоры - потому, что ими проще всего управлять: подал постоянное напряжение на + и - оптотиристора и он проводит ток. А подходящую схему тиристорного или симисторного пускателя на такую мощную нагрузку я не нашел.

Вы понимаете, что каждый такой симистор будет выделять ватт 30, а то и больше? Его нужно установить на хороший радиатор, обеспечить отвод тепла и качественную изоляцию? Установка двух таких симисторов удвоит потери и соответствующие проблемы. В принципе, лучше использовать оптороле (устройство на базе МОП-транзисторов) потери можно снизить многократно, но это будет существенно дороже. Опять же почему бы не использовать просто реле-контактор?

И наконец, зачем это вообще нужно?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

А я вообще не понимаю зачем это все коммутировать, когда есть штатные выключатели или если нагреватель рассчитан на стационарое использование, то само открытие карана включает тены....

Не, бардак в стране, явный, люди от нечего делать начинают всякой фигней страдать...
Лучше б уж брали пример с котов....

А вообще то тиристор пропускает ток только в одну сторону. Обратную полуволну он запрёт.

2ДМИ-III-й,
Извиняюсь, я не правильно прочитал.

Великий Кузен написал :
2you_are,
Это чё за двигатель с активной нагрузкой? Он чё без обмоток? И что он качает?

Написал же человек что это проточный нагреватель, зачем обмотки?

2Великий Кузен, У меня еще час и 8 минут рабочего времени, надо же чем-то заняться

2you_are,
Это чё за двигатель с активной нагрузкой? Он чё без обмоток? И что он качает?
2Викторыч, Ты ещё терпишь? Пора уже водку пить, а ты всё советы даёшь.

Нагрузка активная (проточный электроводонагреватель 5 кВт), без бросков тока в момент включения, как я понимаю. 2 оптотиристора в каждый провод - чтобы не срабатывало УЗО (рассуждал по аналогии с предохранителями - в инструкции к водонагревателю написано чтобы они стояли в разрыве фазного и нулевого проводов, питающих нагреватель). оптотиристоры - потому, что ими проще всего управлять: подал постоянное напряжение на + и - оптотиристора и он проводит ток. А подходящую схему тиристорного или симисторного пускателя на такую мощную нагрузку я не нашел.

you_are написал :
Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с тиристорными пускателями (и оптотиристорами). Я собираюсь коммутировать нагрузку в 5 КВт (сила тока 22 А) синхронно двумя оптотиристорами ТО-132-25-4 (макс. сила тока 25 А), включенными соответственно в разрыв фазного и нулевого проводов). На этой линии будет стоять УЗО 30 мА. Будет ли оно ложно срабатывать из-за этих тиристоров? Может там какой ток утечки разный у каждого из них или еще что?

Судя по-всему, у вас 220В переменки, тогда нужен симистор или два тиристора встречно-параллельно. ИМХО, маловат запас и по току и по напряжению. Какая нагрузка - активная, индуктивная?

2you_are,
Утечка у них только в прямом направлении, т.е. незначительный ток в выключенном состоянии. На работу УЗО это не повлияет.

От того, что Вы поставили последовательно со своей нагрузкой два (хоть двадцать два) последовательно включённых тиристора ток во всей цепи всё равно будет один и срабатывания УЗО быть не может, естественно пока цепь и нагрузка исправны.

Кстати, интересно зачем это Вам вообще понадобилось коммутировать оба полюса, вдвое увеличивая потери?

Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с тиристорными пускателями (и оптотиристорами). Я собираюсь коммутировать нагрузку в 5 КВт (сила тока 22 А) синхронно двумя оптотиристорами ТО-132-25-4 (макс. сила тока 25 А), включенными соответственно в разрыв фазного и нулевого проводов). На этой линии будет стоять УЗО 30 мА. Будет ли оно ложно срабатывать из-за этих тиристоров? Может там какой ток утечки разный у каждого из них или еще что?