на прошлой неделе установили кондиционер (inverter), а сегодня ночью проснулся от сильного треска, оказалось что в кондиционере образовывается лед и даже выпадает с него! по какой причине это могло произойти? и можно ли пользоваться кондиционером до прихода техника?

Если раньше всё было хорошо, то скорее всего утечка. Пользоваться не стоит - если защиты не уследят, прибьете технику.

да раньше все было хорошо, охлождал как надо! из за чего вдруг может быть утечка?

Утечка могла быть с момента установки.... а сейчас уже вытекло слишком много и стало заметно...

Распишите подробно как ставили, вакуумировали систему или нет? Если да, то сколько держали под вакуумом?

нет не вакуумировали!
вроде просто прикрутили трубки и все

пришол техник сегодня, добавил газа немного и все стало нормально! вот только интересно как он так быстро ушол

scorp77 написал :
вот только интересно как он так быстро ушол

Це качество монтажа ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

и вот прошло пару дней и опять таже проблема!

scorp77 написал :
и вот прошло пару дней и опять таже проблема!

Где то в трубах трещина либо по гайкам или по вальцовке трубок утечка.

Регистрация: 15.10.2010 Николаев Сообщений: 165

Была похожая история с ОРИОН 09 на 407 (офис), утечки не было, тетка сидевшая прямо под кондером почти закрыла направляющей лопастью выходящий поток - в итоге намерзло внутри грамм 300 льда)))) сам был в шоке, аппарат после этого два года работает...