Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1951002

Вчера вечером заметил что наружний блок сплита стоит не ровно (непоуровню) перепад составляет 4 см. при длинне наружного блока 75 см.Какие могут быть последствия? и стоит ли это исправить?

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

ИМХО никаких проблем кроме эстетических.

Боррис написал :
составляет 4 см.

Даже на глаз- много...Лучше перевесить.

Подложите какую ни будь прокладку под низкую сторону, не надо будет перевешивать.

2manliher ага, +1
резинку можно подложить

2Vo.V.A. на глаз - понятие относительное) на уровне второго - третьего этажа вижу перекос в 5 мм)

а ваще, кронштейны тоже неидеальные, да и вес кондея распределяется неравномерно

т.е. как я понимаю никакого криминала нет что висит чуть не ровно, просто я боялся что это как-то скажется на работе всей системы

на работе системы - никак, "чиста эстетически" раздражает

В продолжении темы спрошу. А можно установить наружный блок вертикально?

Боррис написал :
перепад составляет 4 см. при длинне наружного блока 75 см.Какие могут быть последствия? и стоит ли это исправить?

стОит, там компрессор стоит или подвешен на амортизаторах, может крепеж навернуться или трубки отвалятся от вибрации

Still написал :
наружный блок вертикально?

Можно, но работать он будет недолго (там же масло в компрессоре).

Точно масло! Спасибо что напомнили.