Diakin FTX25JAV1NB после включения с пульта равномерно мигает зеленый светодиод (означающий при постоянном горении "Работа"); шторки не открываются, ничего не работает. В инструкции про мигание свтодиода ни слова. Пульт никакие коды ошибок не выдает, хотя судя по инструкции есть датчики на кучу всего - от давления фреона, до различных клапанов... Что этом может быть ? Как разобраться ?
2SergeyE, берете пульт, направляете его на кондицинер. Зажимаете кнопку cancel, пока на дисплее вместо температуры не высветится 00. Потом, нажатием cancel много раз, начинаете перебирать коды ошибок (они будут рисоваться вместо 00). Ждёте одного длинного писка (еще бывает коротки и два коротких) - это ваша ошибка. Её пишите сюда. Выход из этого режима - длинное нажатие cancle
ломастер написал :
ну зачем вы нас обманываете ?
выдает но не каждому
он на гарантии ?
спасибо
инструкцию увидел только на объекте и читал вскольз - думал, что этот случай "не включается", а тут оказывается "работа прерывается"
гарантия кончилась 5 лет назад, за 8 лет его включали пару раз - поэтому про фильтры сразу подумали, что дело не в них...
Twilight написал : 2SergeyE, берете пульт, направляете его на кондицинер. Зажимаете кнопку cancel, пока на дисплее вместо температуры не высветится 00. Потом, нажатием cancel много раз, начинаете перебирать коды ошибок (они будут рисоваться вместо 00). Ждёте одного длинного писка (еще бывает коротки и два коротких) - это ваша ошибка. Её пишите сюда. Выход из этого режима - длинное нажатие cancle
попробуем
пробовали найти ошибку по инструкции - но там написано гораздо туманнее (какие-то верхние разряды, нижние разряды) и в итоге ничего не получилось, писки если и были, то одинаковые во всех разрядах
пробовали: выдает двойные короткие писки на все коды ошибки с буквой U:
U0, UA, U2, U4
на остальные коды выдает одинарный короткий писк
коды появляются в такой последовательности (тестировал "по телефону")
U4
F3
E6
L5
A6
E5
LC
C9
U0 (или Y0)
С7
H8
J3
A3
A1
C4
C5
H9
J6
UA
A5
J9
E8
P4
L3
L4
H7
U2
42
то что ошибок несколько - понимаю, что это странно, но что делаем не так, если нажимали как советовали ? может не так советуют, не указывают какую-нибудь хитрость ?
WLM позвони и ради интереса скажи " я пультом нашёл ошибку U4 , как мне ее убрать "
в лутшем случае тебе посоветуют обратится туда где покупал , в худшем просто не будут разговаривать...
SergeyE написал :
пробовали: выдает двойные короткие писки на все коды ошибки с буквой U:
U0, UA, U2, U4
Подозрительно. Учитывая наличие ошибки "42" (не существующей в принципе), пропущена еще одна ошибка U. Ибо двойной писк - совпадение первой буквы (это исторически так сложилось). Стоит пробежаться по списку еще раз и послушать дополнительно все ошибки с буквой U в начале. Одна из них будет давать длинный писк.
Но вся эта серия ошибок грустная. Кондиционер вообще в своей жизни работал хоть когда-то?
U0, это утечка
U2, это сработка защиты по напряжению
остальные U, это ошибки межблочной связи. Если связь в порядке и питание на наружном блоке есть - плата наружника и\или внутреннего блока под замену идет.
Если есть специалисты электронщики - может и смогут так исправить. Вдруг у вас всего лишь варистор прикончило.
о, у меня такая же проблема. Установили 3 Дайкина еще в 2004, один из них изначально включали редко, поэтому особо не замечали что он косячит... А сейчас вот пару-тройку лет как используем чаще обычного (он в детской стоит), и тоже он у нас не всегда включается. Бывает включаю, он начинает зеленой лампой мигать, день-два-три может мигать, потом, бац, просветление у него и включается)) Проверяла: сутки может работать, потом опять прекращает и лаппочка эта опять мигает...включится когда ему заблагорассудится и также выключается, когда захочет. А инструкцию найти че то не могу к нему. Будем пробовать вычислить ошибку, как тут написано. Я и не знала, что так через пульт можно что то диагностировать.
А, кстати, 2 года назад, мастер то приходил его смотреть, правда, с пультом ниче не делал, но и сам кондей при нем работал ноормально, засранец, включался по первому нажатию. Мастер сказал, что все нормуль типа. А кондей на след день опять забредил...
Ту-154 написал :
А, кстати, 2 года назад, мастер то приходил его смотреть, правда, с пультом ниче не делал, но и сам кондей при нем работал ноормально, засранец, включался по первому нажатию. Мастер сказал, что все нормуль типа. А кондей на след день опять забредил...
как говорится дело мастера боится, а у Вас кондей мастера боится.
Добро времени суток.Переехал на новую квартиру есть кондиционерDiakin FTX25JAV1NB, но вот инструкции к нему нет. Может кто подскажет где взять? или отсканит свою да выложит.
У меня аналогичный кондиционер. Провел тест ошибок, как было описано выше. Результат выдает следующий:
U4 - длинный писк
U0 - два коротких писка
UA - два коротких писка
U2 - два коротких писка
все остальные коды по одному короткому писку выдают.
Помогите, что можно сделать? кондишен работал исправно - но год провисел без включения. Вот попробовал включить и сразу на тебе приехали.
Спасибо!