#1978710

NNN написал :
Проблему можно решить, но для этого нужно договариваться с соседями снизу, чтобы они согласились на замену части стояка от их батареи до Вас.
Цель- сделать байпас со смещением и не на "уголке", а на КИО (крутоизогнутом отводе).
В этом случае все требования УК будут соблюдены и кран на байпас не потребуется. Батарея будет греть.

ага, поняла
у нас это не получится, соседи на такое не согласятся, точнее, может и согласятся, но типа за ремонт их квартиры.. опыт такой негативный есть

А вообще чем грозит с такими радиаторами, стальными, отсутствие кранов? кроме зависимости от сантехников в обслуживании радиатора? Досрочной коррозией, если оставляют стояк без воды.. А еще какие беды могут быть?

Кстати, а если к существующему входу приварить такой крутоизогнутый стояк, и спустить его потом вниз к входу радиатора - так был бы смысл сделать? трубы нам переварить готовы.. байпас без крана приварить..
Вот только изогнуть трубу самим нужно, или есть заготовки?

И еще: сантехники сказали, что не могут сами нарезать резьбу на трубе, и если я хочу перенести кухонный радиатор ближе к центру окна, то надо самим найти кусок трубы нужной длины с резьбой с одной стороны 10 см, с другой - 5..
Такие заготовки есть в природе?

adr08 написал :
Такие заготовки есть в природе?

В природе нет.
В природе есть труба и резьбонарезной инструмент.

adr08 написал :
Кстати, а если к существующему входу приварить такой крутоизогнутый стояк, и спустить его потом вниз к входу радиатора - так был бы смысл сделать? трубы нам переварить готовы.. байпас без крана приварить..

Ниасилил.
Но если такие люди есть, то в путь...

NNN написал :
В природе нет.
В природе есть труба и резьбонарезной инструмент.

понятно, спасибо

NNN написал :
Ниасилил.
Но если такие люди есть, то в путь...

да, они не совсем такие - те, что есть..

А как крутоизогнутый стояк получается - изгибанием трубы?
или продают такие заготовки?
Если только изгибать - то в полевых условиях это выполнимо, или нужно в мастерской делать, на специальном оборудовании?

С вашего позволения присоединяю и своё мнение к этому дискусу

  1. Схема соединения радиаторов во втором сообщении больше подходит для данной ситуации
  2. Есть не забиваемые грязью автоматические воздухоотводчики SPIROTEСH
  3. На стояки и подводку ставить только сталь и в данном случае никаких полимеров (не исключён элеваторный узел) были ссылки на трагические примеры такой самовольной замены и ссылки на нормативную документацию.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

adr08 написал :
А как крутоизогнутый стояк получается - изгибанием трубы?

Ага. Только не стояк, а отвод.)))

adr08 написал :
Если только изгибать - то в полевых условиях это выполнимо, или нужно в мастерской делать, на специальном оборудовании?

В полевых условиях гидравликой, в мастерской роликовым трубогибом.
А вообще-то КИО- деталь под сварку и продаётся везде, где есть трубная фасонина.

NNN написал :
А вообще-то КИО- деталь под сварку и продаётся везде, где есть трубная фасонина.

А на нашем входе ее нельзя приварить, не спускаясь к соседям? какая высота нужна от плиты перекрытия до оси нижнего коллектора радиатора, чтобы он вошел?

Tehnik-san написал :
С вашего позволения присоединяю и своё мнение к этому дискусу

  1. Схема соединения радиаторов во втором сообщении больше подходит для данной ситуации

А если останется существующая схема, с нижней подводкой, при замене трехходового крана на уголок и размыкании стояка, этот вариант ведь тоже изменит ситуацию с циркуляцией носителя в радиаторе, т.к. он весь должен будет по радиатору пройти, деваться ему будет некуда, верно? Только теплоотдача снизится, если скорость носителя невысокая - судя по прочитанным рекомендациям НИИ Сантехники по Арбонии.

Tehnik-san написал :

  1. Есть не забиваемые грязью автоматические воздухоотводчики SPIROTEСH

О, отлично! а где в нынешней схеме можно его было бы поставить? вместо маевского? кажется, не подойдет на горизонтальное отверстие он. И слива воды не будет тогда - а это может понадобится при низкой температуре носителя, судя по опыту.

Tehnik-san написал :

  1. На стояки и подводку ставить только сталь и в данном случае никаких полимеров (не исключён элеваторный узел) были ссылки на трагические примеры такой самовольной замены и ссылки на нормативную документацию.

Спасибо большое! теперь дважды решено, что только сталь!
а какие трубы, если заменять нынешние? холоднокатанные ( в смысле, не сварные)? и толщина стенок какая нужна, чтобы быть спокойными, что это на долгие годы? тут трубы для котельных использовать посоветовали. Там стенки 3мм. Тяжелые они. И недешовые.
И еще: трубы из черной стали на отопление используют, или оцинкованные? Одни местные умельцы предложили нам услуги в частном порядке, так они про оцинкованные трубы говорили. По форуму сужу, что черная сталь на отопление идет. Или лучше оцинковка?

Регистрация: 19.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 35

adr08 написал :
а какие трубы, если заменять нынешние? холоднокатанные ( в смысле, не сварные)? и толщина стенок какая нужна, чтобы быть спокойными, что это на долгие годы? тут трубы для котельных использовать посоветовали. Там стенки 3мм. Тяжелые они. И недешовые.
И еще: трубы из черной стали на отопление используют, или оцинкованные? Одни местные умельцы предложили нам услуги в частном порядке, так они про оцинкованные трубы говорили. По форуму сужу, что черная сталь на отопление идет. Или лучше оцинковка?

Сейчас тоже встал этот вопрос. Холоднокатанные бесшовные трубы попробуйте найти на местных котельных. Думаю, обойдется дешевле и выйдет быстрее. Что касается оцинковки она, насколько теперь знаю))), плохо переносит сварку. То есть, все соединения должны быть резьбовыми.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Оцинковка хорошо переносит сварку. Только в зоне сварки оцинковка испарится, потом просто хорошенько прокрасить

Регистрация: 19.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 35

gugulaki написал :
Оцинковка хорошо переносит сварку. Только в зоне сварки оцинковка испарится, потом просто хорошенько прокрасить

Спасибо за исправление, буду знать. Вообще в ходе выяснения всех этих дел с отоплением заметил, что услышать иногда можно прямопротивоположные мнения. Причем от людей вроде бы разбирающихся. Про оцинковку и сварку мне сказал инженер-теплотехник с 20-летним стажем по специальности.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Оцинковка - эта та же самая ВГП только с покрытием из цинка, чинка там не более 1 мм. Так что даже клуп при нарезке резьбы нередко доходит до черного металла

gugulaki написал :
чинка там не более 1 мм.

вот у слушайте советы бывалых ...

gugulaki написал :
Так что даже клуп при нарезке резьбы нередко доходит до черного металла

страсть то какая ! , хорошо что изнутри еще 1 мм. остался ...
если у вас дошло до металла , то оцинковку очень легко восстановить сербрянкой , также можно сварочные стыки цинковать

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

gugulaki написал :
Оцинковка - эта та же самая ВГП только с покрытием из цинка, чинка там не более 1 мм. Так что даже клуп при нарезке резьбы нередко доходит до черного металла

Как -то стремно читать обсуждения на форуме по оцинковке.Во многих домах системы из этих труб по 40лет в действии и со сваркой и с резьбой и до сей поры.А вы в микронах высчитываете сколько будет оцинковки сколько нет.Так сказать сами себе мозги заворачиваете.Эти трубы(со всеми их соединениями)при правильном монтаже и нас всех переживут.

ribakow.fthj написал :
Эти трубы(со всеми их соединениями)при правильном монтаже и нас всех переживут.

не переживайте , нас ниченго непереживет , кроме пластика : отопление все лето без воды , холодная труба в перекрытиях все время мокрая , оцинковка имеет защитное покрытие , но это не панацея , поскоку брака сейчас очень много , да и ободрать такую трубу очень легко , там же всего 1мм. цинка ))

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

артур липецк написал :
не переживайте , нас ниченго непереживет , кроме пластика

Я вообщем-то и не преживаю и 200,тем более300лет жить не собираюсь."отопление все лето без воды , холодная труба в перекрытиях все время мокрая , оцинковка имеет защитное покрытие , но это не панацея"-я основываюсь на увиденном и по небольшому(сравнительно)жизненому опыту и писал о качественном монтаже и материалах.А что раньше был брак(трубы и фитинги)подешевлиобходились-то и сейчас такая же история.только называют подделкой.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

артур липецк написал :
отопление все лето без воды , холодная труба в перекрытиях все время мокрая

Противоречия не замечаете?
Холодной труба бывает когда по ней циркулирует холодная вода. Если труба стоит без воды, или вода в ней стоит (нет циркуляции), то она имеет температуру окружающей среды. При этом ничего не потеет и не мокнет.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Нас переживет аустенитные или мартенситные стали.

SVKan написал :
SVKan

, может это такая специфическая система кондиционирования?