Привет всем.
Подключил к УЗО трехфазному 220В сначала на одну, потом на вторую и на третью фазу, нажал кнопку "тест"-сработала только последняя. Все ли верно? А если подключить 380В, УЗО отключит тоже только третью фазу?

Тест обычно работает только с одной фазой. Проверьте по другому создайте утечку из той фазы к которой подключили , можно сопротивлением, посчитайте какое нужно в зависимости от тока срабатывания

А если подключить 380В, УЗО отключит тоже только третью фазу?

Отключит все 4 полюса. А схемку УЗО можно посмотреть или на мордочке или в паспорте. Например у УЗО Legrand LR - 4P (602153) к тестовой кнопке подключены два средних полюса.