Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1960763

На этапе ремонта сделал кучу ethernet проводки. Делал все под коробки анам. Сейчас начал подключать - проклял все. при кроссировке тупые ножи в коннекторе просто не прорезают изоляцию жилы! В среднем из 8 жил сразу работают 5, а остальные надо ручками зачищать и с мучением забивать в нож. Первый раз сталкиваюсь с такой ужасной реализацией розеток. При этом, тем же самым инструментом с другой стороны кабеля ставлю обычные дешевые розетки по 40 руб - с первого раза отличный коннект.
Что не так? или для анама своя технология подключения жил (что врятли)?
В общем несколько разочарован в анаме

Регистрация: 26.09.2009 Прокопьевск Сообщений: 44

Точно виноваты розетки?? Не кабель?? Мне не однажды попадался кабель, проводник которого в зазор ножей влазил ЦЕЛИКОМ!!! Даже без повреждения изоляции. Естественно контакта нет...
Да и вообще, комплектуху надо проверять до начала монтажа. Хорошо, если у тебя на самом деле дефективные розетки!!! А если кабель???

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

arkan73 написал :
Мне не однажды попадался кабель, проводник которого в зазор ножей влазил ЦЕЛИКОМ!!!

Это проверяется очень просто - микрометром.

Ага, а кабель случаем не люминь мeдненый?