Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 15.07.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 448
#1961087

Поставил на ванную трансформатор Zorn на 205W (220->12)
Подключил (вроде правильно схему понял) 4 лампочки по 50W параллельно, на одну из трех выходных контактных групп.
Горит тускло.

В туалете стоит совсем убогий транс за 50 рублей - 105W фирмы не помню, но две лампы по 50W светят как стробоскопы.

В чем может быть дело?

В чем может быть дело?

Может быть дело в проводах от транса до светильников, может быть - в самом трансе, может быть в субъективном восприятии (помещения разные по объёму, цвет стен и проч...)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

  1. На одну контактную группу параллельно 200 Вт- это не правильно. На трансе(или в инструкции) должно быть указана максимальная мощность на пару.
  2. Подключать нужно "звездой".
  3. Проводом какого сечения делалось подключение?

Регистрация: 15.07.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 448

flyaway написал :

  1. На одну контактную группу параллельно 200 Вт- это не правильно. На трансе(или в инструкции) должно быть указана максимальная мощность на пару.
  2. Подключать нужно "звездой".
  3. Проводом какого сечения делалось подключение?

Что сделано, то сделано.

Провода сечением 1,5 лежат.
Подключено по схеме:

Регистрация: 15.07.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 448

Может на 220 перевести?