Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1963370

Добрый день, Уважаемые Господа!
Прошу Вас оценить схему э/щита загородного дома. Я уже выносил однажды на обсуждение аналогичную схему, но тогда предполагался однофазный ввод. Сейчас же, нам выделили 3 фазы по 16А (порядка 9 кВт).
Схему ввода я уже составил с помощью многоуважаемых гг. Kamikaze и ВТБ! (прилагается).
Теперь же хотелось бы получить оценку домового электрощита.
Система заземления: TN-C-S.
В доме будет организованы СУП, ДСУП.
Заранее благодарен!...

2MaSeVi
систему жизнеобеспечения дома:отопление,водоподготовка,циркуляционные насосы,канализация и т.п. лучше вывести в отдельную группу,что бы из-за перегоревшего ЭВН не встало отопление с водой и канализацией.

Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK

Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.

Подробнее
Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3777

1 Хотите в 1 щите?
2 Чем L1 хуже L2,3 если на нем УЗО 25А?
3 По равномерности распределения нагрузки по фазам проверьте.

  1. На вводе общее УЗО, для дублирования нижестоящих.
    5 УЗО тип А?
    6 Резервное питание не предусмотрено?

ink_mast написал :
Резервное питание не предусмотрено?

автор темы по ходу решил всё сделать своими руками.и возможно много чего не предусмотрел.на септик,если ТОПОЛ или ТОПАС кабель 4х1,5 закладывается.

Спасибо за внимание и ответы!

4Серый написал :
систему жизнеобеспечения дома:отопление,водоподготовка,циркуляционные насосы,канализация и т.п. лучше вывести в отдельную группу,что бы из-за перегоревшего ЭВН не встало отопление с водой и канализацией.

Если я правильно понял, то ЭВН и с-мы отопления и т.д. на разные фазы?
Переделаю.

ink_mast написал :
Хотите в 1 щите?

Будет в 2-х щитках.

ink_mast написал :
Чем L1 хуже L2,3 если на нем УЗО 25А?

Невнимательно посмотрел. Всё от старой схемы. Все УЗО 25А. Переделаю

ink_mast написал :
По равномерности распределения нагрузки по фазам проверьте

Рад бы, но пока не знаю, как точнее посчитать...

ink_mast написал :
На вводе общее УЗО, для дублирования нижестоящих.

На вводе уже есть УЗО общее

ink_mast написал :
УЗО тип А?

Нет.

ink_mast написал :
Резервное питание не предусмотрено?

Точно!!! Забыл внести переключатель от б/генератора

4Серый написал :
автор темы по ходу решил всё сделать своими руками

Да, сам.

4Серый написал :
возможно много чего не предусмотрел.

Не буду спорить, но что Вы конкретно имели в виду?

4Серый написал :
на септик,если ТОПОЛ или ТОПАС кабель 4х1,5 закладывается.

Я, если честно, не знаю схемы включения ТОПАС'а, хотя мы хотели сперва именно эту систему ставить, поэтому надеялся просто вывести линию 3*1,5 с автоматом на 10А. Буду признателен, если поясните, почему линия 4*1,5: 3-х фазная система?

Внёс корректировки в схему.
Остались 2 вопроса: кол-во проводов линии для ТОПАС и балансировка по фазам.
Посмотрите, пожалуйста...

MaSeVi написал :
Буду признателен, если поясните, почему линия 4*1,5: 3-х фазная система?

Там идет по кабелю обратная сигнализация о неисправности.лучше бросить два кабеля 3х1.5.
Общие замечания по схеме- не распределена нагрузка по фазам.Генератор однофазный?
-всё освещение на одном УЗО, в случае его срабатывания, вы будете в темноте искать щит.
[

]()

Rodnoi написал :
Там идет по кабелю обратная сигнализация о неисправности.лучше бросить два кабеля 3х1.5.

Да, посмотрел, спасибо!
Однако не совсем ясно, как подключать. Ну, да ладно: или разберёмся, или поручим ответственным товарищам...

MaSeVi написал :
Да, посмотрел, спасибо!
Однако не совсем ясно, как подключать. Ну, да ладно: или разберёмся, или поручим ответственным товарищам...

В щите на дверке как правило ставится сигнальная лампочка, к ней и нужен дополнительный провод

Rodnoi написал :
В щите на дверке как правило ставится сигнальная лампочка, к ней и нужен дополнительный провод

Понял, благодарю Вас!...
Что-то никого из наших Мастеров давненько не было...

РекламаСветодиодная светотехника IEK

Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов!

Подробнее

MaSeVi написал :
Что-то никого из наших Мастеров давненько не было...

Загуляли, пятница.Вы на пост №7 не отвечаете, мастеров ждете?

Rodnoi написал :
Загуляли, пятница.Вы на пост №7 не отвечаете, мастеров ждете?

Извините, не сразу заметил...
А разве УЗО 30 мА недостаточно? 10 мА в том случае, если отдельная линия! Поправьте, если не прав.
На кухне нет резерва - перепутал, имел в виду "бытовка + баня".
Подскажите, как правильно распределить нагрузку по фазам? По-хорошему, необходим расчет...

MaSeVi написал :
А разве УЗО 30 мА недостаточно?

Во влажных помещениях нужно 10мА.

MaSeVi написал :
Подскажите, как правильно распределить нагрузку по фазам?

Для начала прикидываете всю возможную нагрузку по каждой линии, потом эти линии разбрасываете по фазам, что бы в итоге на каждой фазе была нагрузка +-15% от соседней.
Напишите какой генератор, одно или трех фазный и мощность его.
Проводка в доме уже сделана?

Rodnoi написал :
-всё освещение на одном УЗО, в случае его срабатывания, вы будете в темноте искать щит.

Точно. И, главное, знаю ведь, что не надо, а всё равно нарисовал. И группу с розетками "прилепил".
Хотя у нас, помимо линии света, будут бра в розеточных цепях.
Генератор однофазный, 5.5 кВт...

Проводка в доме уже сделана?

Rodnoi написал :
Проводка в доме уже сделана?

В процессе: пока установил короба. С эти выходных планирую уже разводку делать в комнате на 1-м этаже...

Тогда мой совет: делайте выделенные резервные группы питания.Например розетки ТВ, холодильника, компьютера, усилителя ТВ и т.д.Так же поступайте с освещением, например резерв обязательно в коридоре, на лестнице, что бы было возможно без проблем передвигаться по дому, когда питание от генератора.Потом туда добавляйте розетки и свет в помещениях, которые вам необходимы в отсутствии основной эл. энергии и следите за общей мощностью, что бы она не превысила возможности генератора.

Rodnoi написал :
Тогда мой совет: делайте выделенные резервные группы питания.Например розетки ТВ, холодильника, компьютера, усилителя ТВ и т.д.Так же поступайте с освещением, например резерв обязательно в коридоре, на лестнице, что бы было возможно без проблем передвигаться по дому, когда питание от генератора.Потом туда добавляйте розетки и свет в помещениях, которые вам необходимы в отсутствии основной эл. энергии и следите за общей мощностью, что бы она не превысила возможности генератора.

Спасибо! Но я ведь так и хочу сделать, с той лишь разницей, что линия одна, а генератор включается через переключатель. У генератора стоит свой автомат для защиты. По моим расчетам, общая мощность потребления при подключении генератора не превысит 2 кВт...

ОК. Теперь уровняйте мощность потребления по фазам и выложите новую схему щита.

Rodnoi написал :
Теперь уровняйте мощность потребления по фазам

Есть один нюанс. Как Вы знаете, балансировка по фазам считается с использованием всяких там коэффициентов спроса и т.д. Если я Вас правильно понял, то Вы предлагаете распределить по принципу "распределение исходя сумма всех нагрузок, включенных одновременно", так?

Да, иначе у вас не получится.Будут отключатся автоматы от перегрузки.Всегда есть вероятность включения всего, что только возможно.Например новогодний вечер.Банька нужна?А как без неё!На кухне тоже запарка. По крайней мере вы будете знать, что нельзя включать.

Rodnoi написал :
Банька нужна?

В баньке свет 100 Вт + приёмничек 10 Вт. Больше ничего. Равно, как и в бытовке!)))...
Спасибо за помощь!

Кто-нибудь может ещё что-либо сказать по схеме?...

Ещё один попутный вопрос. Мне кажется, есть смысл на каждую из фаз по 2-х полюсному автомату 16А поставить, кто что посоветует?

При наличии Узо нет смысла.

Rodnoi написал :
При наличии Узо нет смысла.

Уже "догнал"!)))
Спасибо!

Новая редакция схемы.
Попытался распределить нагрузки по фазам, как я это понял.
Хелп ми, плиз!

Up

Rodnoi написал :
Будут отключатся автоматы от перегрузки.Всегда есть вероятность включения всего, что только возможно

в данном случае отключаться будет вводной автомат.его номинал равен номиналам розеточных групп.если принять во внимание что на одной фазе вместе с розетками будет ещё и освещение,вероятность срабатывания вводного от перегрузки больше,чем автомата розеточной группы.

MaSeVi написал :
Но я ведь так и хочу сделать, с той лишь разницей, что линия одна, а генератор включается через переключатель

если я правильно понял,то под одной линией вы подразумеваете одну фазу.есть трёхфазные перекидные рубильники,путем установки двух перемычек на клеммы на "генераторную" сторону переключателя можно запитать большую часть дома,например и розетки второго этажа.