Всем добрый день. Подскажите, я хочу поставить стиралку в ванную комнату (щас она стоит на кухне), так вот, возникает вопрос-можно ли розетку сделать в ванной, если да-то какое место предпочтительней или нужно удлинять провод в стиральной машине? подскажите?

На него ссылаются ПУЭ гл.7.1,СП 31-110-2003 гл. 14
Берите рулетку, ищите зону 3, в щитке устанавливайте УЗО.

Спасибо за ссылку, но мне это ни о чем не сказало (я не электрик) можно как нибудь нормальным русским языком

Боррис написал :
можно как нибудь нормальным русским языком

  • можно. Если коротко, то розетку в ванной комнате можено ставить в зоне "3" - т.е. не ближе 60 см в плане от водяных приборов (душ, ванна, умывальник), а также не ближе 60 см по вертикали от уровня этих самых водяных приборов. Розетку желательно поставить брызгозащищенную - IP44 или более. Ну и обязательно УЗО с током срабатывания не более 10 мА на эту линию. Вроде всё, что непонятно - спрашивайте.

Регистрация: 05.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 106

alexposter написал :
а также не ближе 60 см по вертикали от уровня этих самых водяных приборов

Добавлю, чтоб понятнее было. Если Вы повесите штору для ванной (плоскость по краю ванной или душевой), то на расстоянии 60 см (600 мм) от этой шторки (плоскости) будет начинаться зона 3, в которой можно ставить пыле-влагозащищенную розетку. Хотя можно и обычную, т.к. вилка всунутая в розетку НЕ БУДЕТ обеспечивать IP44, хотя кабельный ввод в розетку IP 44, будет герметичнее, чем в обычную розетку.
П,С, Ввод кабеля в розетку (в любую) делайте снизу.

Всем спасибо, вот теперь все понятно.

alexposter написал :
то розетку в ванной комнате можено ставить в зоне "3" - т.е. не ближе 60 см в плане от водяных приборов (душ, ванна, умывальник),

701.32 Классификация зон
Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В).

Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.

Зона 1 ограничивается:

  • внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - душа без поддона;
  • полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.

Зона 2 ограничивается:

  • внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
  • полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.

Зона 3 ограничивается:

  • внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
  • полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.

Т.е зона 3 начинается от 0.6 м и заканчивается на расстоянии 3 м от края ванной.

701.512.2 Электрооборудование должно иметь, по меньшей мере , следующие степени защиты:

в зоне 0 - IPX7;

в зоне 1 - IPX5;

в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);

в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования).

msi20021 написал :
вилка всунутая в розетку НЕ БУДЕТ обеспечивать IP44,

В каталоге Legrand, одна из розеток IP44 позиционируется, как имеющая ту же ( IP44), защиту, со вставленной вилкой.

msi20021 написал :
Хотя можно и обычную, т.к. вилка всунутая в розетку НЕ БУДЕТ обеспечивать IP44, хотя кабельный ввод в розетку IP 44,

Для подобного утверждения необходимо , как минимум, взглянуть на таблицу степеней защиты.
Защита IPX4 - это защита от брызг воды, льющейся со всех направлений. Розетка закрыта вилкой, поэтому степень защиты обеспечивается.

Однако не любая розетка со вставленной вилкой "поимеет" защиту IPX4, для этого должен быть обеспечен соответствующий конструктив, о чём и говорилось, полагаю...> В каталоге Legrand, одна из розеток

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ещё бы хорошо "развязать" розетку с питающей сетью трансформатором, но на стиралку наверное это не реально. для электробритвы ещё можно. Я розетку установил за пределами ванной комнаты - в коридоре(на всякий случай) и поставил УЗО в щиток. Линия под стиралку у меня вообще отдельная.

sergey_sav написал :
Однако не любая розетка со вставленной вилкой "поимеет" защиту IPX4, для этого должен быть обеспечен соответствующий конструктив, о чём и говорилось, полагаю...

Так и речь идёт не о любых, а только о IPX4

Боковая защита от брызг, ограничители совка - у советских розеток диаметр отверстий меньше, чем у "евро". Штырек вилки имеет диаметр 4 мм, "евро" — 4,8 мм, расстояние между штырьками больше, соответственно, возникают проблемы при подключении (успешно решаемые "кулибинцами")

Alessandro написал :
Ещё бы хорошо "развязать" розетку с питающей сетью трансформатором

Я думаю лучше " завязать" с сетью через УЗO 10mA

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Вполне достаточно и ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО на 30 мА. Естественно, не "ЁК". А трансформатор на стиралку - ну это несерьёзно... Транс с запасом по мощности - это килограммов 30. Да ток холостого хода...

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

msi20021 написал :
Хотя можно и обычную, т.к. вилка всунутая в розетку НЕ БУДЕТ обеспечивать IP44, хотя кабельный ввод в розетку IP 44, будет герметичнее, чем в обычную розетку

будет...

sanykrimea написал :
Защита IPX4 - это защита от брызг воды, льющейся со всех направлений. Розетка закрыта вилкой, поэтому степень защиты обеспечивается.

Вы в своей фразе никаких противоречий не замечаете? Как вы себе представляете льющиеся брызги воды?
По приведенной вами ссылке формулировка некорректна. Правильно будет "Защита от воды, разбрызгиваемой со всех направлений". Если посмотреть на следующий столбец в таблице то там сказано про защиту от брызг, а не от льющейся воды.

Вот например формулировки из ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81)(СТ СЭВ 247-85) "МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин":
"Машина, защищенная от разбрызгиваемой воды"
"Вода, разбрызгиваемая на машину с любого направления, не должна оказывать вредного действия"

А вот защиту от брызг розетка IP44 обеспечит и со вставленной вилкой. Капли попадающие сверху будут стекать по крышке. Те же капли которые падают сбоку или снизу будут стекать по вилке. Учитывая насколько плотно вилка вставляется в розетку капли не затекут между вилкой и розеткой если их туда не загонять принудительно...

SVKan написал :
Вы в своей фразе никаких противоречий не замечаете? Как вы себе представляете льющиеся брызги воды?
По приведенной вами ссылке формулировка некорректна. Правильно будет "Защита от воды, разбрызгиваемой со всех направлений". Если посмотреть на следующий столбец в таблице то там сказано про защиту от брызг, а не от льющейся воды.

Вот например формулировки из ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81)(СТ СЭВ 247-85) "МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин":

Недоцитировал. Вот корректная формулировка из правильного ГОСТа:

Вторая характеристическая цифра 4 Защищено от сплошного обрызгивания. Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Про что и речь.
Защиту от обрызгивания нормальные розетки IP44 обеспечат и со вставленной вилкой (разумеется если вилка не плоская - двухконтактная).