Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1964557

Делаю ремонт в квартире.
Электрик провел к плите 5 проводов сечение 2,5 квадрата и собирается подключать плиту следующим образом, два провода завести на фазу, два на 0 и один на землю. Поскольку для меня это неожиданное решение(всегда считал что нужно заводить один провод с тремя жилами по 4 квадрата, по хорошему 6), то хотел бы узнать чем сие дело может грозить. Настаивать ли на замене провода или же нормально будет и так функционировать. По мощности 5 квадратов думаю хватит, но вот в самой схеме заводки проводов нет ли опасности?

И еще хотел бы узнать регламентируют ли снипы сечения кабеля на электропроводку от щитка до розеток? Знаю что обычно заводят 2,5, но хотелось бы знать имеются ли какие нормы на сей счет. Если да то дайте ссылки плиз.

p.s. Сори если эта тема уже разжевывалось на форуме сто раз, просто надо сегодня будет разговаривать с электриком и не хотелось бы просто так наезжать безосновательно.

На розетки обычно и ставят 2.5 и автомат 16 А, а на свет 1.5 и автомат 10 А, пятижильный кабель используется для трехфазного подключения, и в любом случае сечение нейтрали и заземления не должно быть меньше фазы ПУЭ 7.1.45

Я так понял, однофазное подключение?
Электроплита в таком случае должна подключаться жилами сечением не менее 6кв.мм

Да, подключение плиты однофазное. Т.е. сумарно получается пять квадратов на фазу(2 провода по 2,5 квадрата), пять на землю(2 провода по 2,5 квадарата) и один на землю(один провод 2,5 квадрата).
А чем грозит то, что сечение фазы и земли будет разное? И можно ли так пускать провода? в смысле не один 6 квадратов, а 2 по 2,5?

p.s. за ссылку на норматив отдельное спасибо!

Pabloid написал :
два провода завести на фазу

Это равносильно одному проводу, т.к. одинаковую длину проводов подогнать не реально, то вся нагрузка будет идти по проводу, у которого меньшая длинна и меньшее сопротивление.

Rodnoi написал :
Это равносильно одному проводу, т.к. одинаковую длину проводов подогнать не реально, то вся нагрузка будет идти по проводу, у которого меньшая длинна и меньшее сопротивление.

Разница в сопротивлении будет не существенна, соответственно и разница в токах тоже будет не существенна на сколько я понимаю

Увы, но нет.Весь ток будет идти по проводу, у которого меньше сопротивление. Провод сечением не менее 6кв.мм медь.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"

9.2
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Сечение РЕ д.б. не менее сечения фазного проводника (п.1.7.126 ПУЭ-7).

Pabloid написал :
А чем грозит то, что сечение фазы и земли будет разное?

При ЧП "земля" отгорит первой и плита останется под опасным напряжением.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Спасибо большое! С этим уже можно пойти поспорить с электриком!

А насчет сечения проводника к розеткам есть какой-нить норматив?

Pabloid написал :
А насчет сечения проводника к розеткам есть какой-нить норматив?

дак, чем вас тот же самый пуэ, в котором приведены таблицы для расчёта сечения проводника в зависимости от нагрузки не устраивает, как норматив?

Rodnoi написал :
Увы, но нет.Весь ток будет идти по проводу, у которого меньше сопротивление.

При параллельном соединении проводников их сопротивления и сила тока связаны
соотношением: I1/I2 = R2/R1

В СП 31-110-2003 по поводу розеток для кухни нашел следующее:

В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.

Поясните пожалуйста, 10-16 ампер это общая суммарная мощность которую должны обеспечивать 4 розетки? или чтобы к каждой можно было подключить прибор с потреблением до 10 ампер и тогда суммарная мощность розеток должна быть 40 ампер?

Просто на сколько я помню из сегодняшнего утреннего разговора с электриком, она за вел мне один провод сечением 1,5 на группу из 3 розеток и еще один провод тоже сечением 1,5 на группу из двух розеток. Хотелось бы понять соблюдены ли здесь нормативы. Мне казалось что должны идти провода 2,5 квадрата на каждую из групп.

10(16)А - ток каждой из установленных (любое разумное количество, не менее 4) Ток на все розетки ограничивается выделенной мощностью - АВ или ограничителем мощности. Ток на группу розеток ограничивается АВ , защищающем кабель к ней.
Минимальное допустимое сечение кабеля - 1.5мм.кв. Проектировщики для силовых сетей закладывают 2,5 мм.кв. Для выбора сечения следует руководствоваться максимальной мощностью присоединяемой к группе розеток нагрузке. А максимальная будет - если ,не дай бог, зимой рванёт теплотрасса и будете спасаться электрообогревателями.

Пока не могу найти регламентируется ли где-либо, какую мощность требуется выделить на розетки кухни

Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий,кВт/квартиру

там ведь указана выделяемая мощность на квартиру, а я пытаюсь понять сколько должно отводится мощности под розетку на кухню и соответственно какого сечения кабель к этой розетки должен подводится.

Чет не до конца дочитал пункт 14.27

14.27 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты.
В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками.

Т.е. получается что допускается на кухне установить 2 сдвоенных розетки. Соответственно к каждой сдвоенной розетке должен подводится провод обеспечивающий ток до 16А, т.е. сечением 1.5 квадрата. Таким образом получается суммарная мощность должна обеспечиваться 32 ампера. Т.е. нужно каждую сдвоенную розетку(пара розеток заведенную на один провод) подключать к своему автомату на 16А.

Правильно?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

sanykrimea написал :
Минимальное допустимое сечение кабеля - 1.5мм.кв. Проектировщики для силовых сетей закладывают 2,5 мм.кв. Для выбора сечения следует руководствоваться максимальной мощностью присоединяемой к группе розеток нагрузке. А максимальная будет - если ,не дай бог, зимой рванёт теплотрасса и будете спасаться электрообогревателями.

Всё правильно, во всех 3х официальных проектах электроосвещения, по которым я работал, было именно 1.5кв на розетки и на лампочки, в квартирах. В подвалах и чердаках(тех же домов) 2.5кв. в м.трубах. На эл.плиты 3-6кв.

Pabloid написал :
И еще хотел бы узнать регламентируют ли снипы сечения кабеля на электропроводку от щитка до розеток? Знаю что обычно заводят 2,5, но хотелось бы знать имеются ли какие нормы на сей счет. Если да то дайте ссылки плиз.

Розетка = 16А, 1.5кв медь = 18А(в пучке, трубе), автомат = 16А, формально не подкопаешся. Кто любит 110% защиты(не понятно от чего) 2.5 на розетки, кого устраевает и 99.99% защиты 1.5кв смело и не парим голову. Тем паче в ПУЭ я не нашол даже рекомендацию на 2.5кв в розеточных сетях.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Pabloid написал :
нужно каждую сдвоенную розетку(пара розеток заведенную на один провод) подключать к своему автомату на 16А.

Да хоть 10 розеток под 1 АВ - 16А, АВ их защитит все и каждую по отдельности, но такой расклад будет не удобным т.к в эту группу роз.. вы не включите приборов в сумме более 3кВт.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Pabloid написал :
Поясните пожалуйста, 10-16 ампер это общая суммарная мощность которую должны обеспечивать 4 розетки? или чтобы к каждой можно было подключить прибор с потреблением до 10 ампер и тогда суммарную мощность розетки должны поддерживать 40 ампер?

Каждая розетка на номинальный ток 10(16)А.
Мнения по поводу необходимости защищать розетку от перегрузки бывают разные.
По соображениям максимальной безопасности и "дуракоупорности" линия, на которой стоят розетки на ток 16А д.б. защищена автоматом на 16А - для того, чтобы защитить розетку от перегрузки если в нее включить несколько мощных потребителей через тройник или удлинитель (которые тоже неплохо защитить от перегрузки, ибо тройники в большинстве своем - весьма "хилые", а удлинителей с сечением провода св. 1,5 мм2 нет (или почти нет) в продаже. Да и 1,5мм2 - не так часто встречаются). Посему предпочтительна защита розеточной линии автоматом на 16А, пусть даже на ней "висят" десять розеток по 16А каждая. В обоснованных случаях (когда ожидаемая продолжительная суммарная нагрузка на ветку лишь чуть превышает 16А и нет смысла тянуть две линии по 16А, а также пользователь торжественно поклялся (лучше письменно ) не применять тройники и удлинители) можно поставить и автомат на 20 и даже 25А. Главный недостаток такого решения - невозможность использовать на данной линии плоскопружинные клеммники (Ваго и т.п) с предельным током 20А. Также не следует соединять розетки шлейфом.
При АВ 16А минимальное сечение провода 1,5мм2. Но очень желательно иметь "запас прочности" - 2,5мм2. При Ав 20-25А - минимум 2,5мм2.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2sovitalik
Официальный проект - не показатель качества проектирования. Проценты защиты - откуда? Здравый смысл подсказывает - на розетки 2.5 мм.кв. Срок службы проводки - 30+ лет. при увеличении мощности ломать стены для нового кабеля из-за огрехов проектировщика? Ни в ПУЭ, ни в ГОСТах, СП нормирования сечения для розеток нет - там указаны минимальные нормы.

2Pabloid
Расчитывать АВ только по номинальному току розетки - неправильно. Следует учитывать какая нагрузка потенциально может быть подключена к группе розеток в зависимости от её местоположения.
Например, на кухне установлена одна розетка 16А. Вероятность что в неё всунут тройник и навесят более 16А приближается к 1, соотвтственно АВ - 16А. Там же группа из 4 розеток. Максимальный ток на розетку ограничен потребляемой мощностью электроприбора и не более 16А. 2 прибора по 2.2 кВт дадут 20А , поэтому защищать надо АВ 25А

Что-то совсем я запутался, зачем ставить автомат на 20А, если провод выдерживает только 16А?
И поясните пожалуйста, что за схема подключения розеток шлейфом, электрик как раз так и подключил(судя по разговору с утра). Есть ли на это дело нормативы? или такое подключение допускается?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Kamikaze написал :
Но очень желательно иметь "запас прочности" - 2,5мм2.

При всём уважении к Вам. Я столько уже "бьюсь", но не как до меня не доходит о каком запасе идёт реч. Если только возможность при необходимости поменять ВА16А на ВА20,25А, и всё? Тогда можно сказать 2.5 на розетки может когданибудь пригодится, но "очень желательно" звучит устрошающе в отношении 1.5кв на розетки. Вот ВА 10А в розеточной сети более обоснованно т.к розетка 16А и под АВ 16А (который сработает 18А и не сразу) запаса по току 0,0 и даже -1 , а на форуме не принято 10А на роз., зато принято много пугать народ 1.5кв в розетках ИМХО

Если провод 1.5 - АВ 16А и, как говорил Kamikaze расписку, что тройников не будет. Шлейфом допускается фазу и ноль, проводник заземления подключается отводами, т.е от приходящего проводника идут отводы на каждую розетку

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

sanykrimea написал :
Официальный проект - не показатель качества проектирования. Проценты защиты - откуда? Здравый смысл подсказывает - на розетки 2.5 мм.кв.

А 4кв. Вам здравый смысл не подсказывает? И всётаки как на счёт роз.=16А - ВА=16(18,19А)?

Тройников не будет. Но все же хотелось бы уточнить, если все таки кто-то подключит по не осторожности два прибора по 2.2 кВт, то сработает АВ и все будет нормально? ничего не погорит?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

sanykrimea написал :
Если провод 1.5 - АВ 16А и, как говорил Kamikaze расписку, что тройников не будет.

Расписку в случае 2.5кв. и ВА 25А на группу роз., а в случае 1.5кв и 16А всё законно и ни каких расписок не требуется.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Pabloid написал :
Тройников не будет. Но все же хотелось бы уточнить, если все таки кто-то подключит по не осторожности два прибора по 2.2 кВт, то сработает АВ и все будет нормально? ничего не погорит?

Если АВ 16А(не авторитетный) и роз.(разболтанная). то пока сработает АВ, может успеть оплавится, загорется розетка (удленитель, тройник), провод медь 1.5кв чють потеплеет, 2.5кв не шелахнётся даже.

Сейчас просто очень много левых проводов с очень заниженным сечением, попадались написано 1.5 а на самом деле около 1, поэтому кто шарит в электрике сам разберется какой автомат куда ставить, а другим лучше порекомендовать с запасом. Ну эт я так думаю, может и не прав

Розетка Legrand, АВ буду смотреть хороший.

Вобщем получается следующее.
Провод на плиту требую чтобы завели 3х6, ссылаясь на:
1) СП 31-110-2003 п. 9.2
2) ПУЭ 7 п. 7.1.45
3) а также на то что провод заведенный на землю погорит при хорошем КЗ или другом происшествии и о том что ток будет течь немного не равномерно по параллельно включенным проводникам(хотя если честно разница в длине ну от силы 10 см. соответственно R1 приблизительно = R2), т.е. если это и скажется как то, то только при предельных нагрузках.

На каждую группу розеток из 2 требую завести провод 1.5 квадрата и посадить их на собственный АВ16А ссылаясь на
1) СП 31-110-2003 п. 14.27

вроде все. Правильно?

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Slavka.sav написал :
Сейчас просто очень много левых проводов с очень заниженным сечением, попадались написано 1.5 а на самом деле около 1, поэтому кто шарит в электрике сам разберется какой автомат куда ставить, а другим лучше порекомендовать с запасом.

Куда полезней рекомендавать надёжного производителя, чем рекомендовать переплату за неиспользуемый 1кв сечения.

Slavka.sav написал :
Ну эт я так думаю, может и не прав

Многие граждане так думают , но все оф. энергоорганы и ПУЭ думают иначе

sovitalik написал :
А 4кв. Вам здравый смысл не подсказывает? И всётаки как на счёт роз.=16А - ВА=16(18,19А)?

Вы бы выучили мат.часть прежде чем давать "советы"

ГОСТ Р 51322.1-99 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

19 Превышение температуры
Розетки испытывают используя испытательную вилку с латунными штырями, имеющую минимальные нормируемые размеры размеры
Вилку вставляют в розетку и пропускают в течение 1 ч переменный ток указанный в таблице 20

Таблица 20
Номинальный ток и напряжение стационарного соединителя - 16А 130/250В
Испытательный ток 22А

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

sanykrimea написал :
Испытательный ток 22А

А испытательный ток кабеля медь 3-1.5кв не подскажете? Если номинальный 18А, то испытательный надо полагать 25А.

sanykrimea написал :
Вы бы выучили мат.часть прежде чем давать "советы"

Я не могу всё на свете выучить, тем паче специалист по мат.части на форуме теперь есть

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Pabloid написал :
3) а также на то что провод заведенный на землю погорит при хорошем КЗ или другом происшествии и о том что ток будет течь немного не равномерно по параллельно включенным проводникам(хотя если честно разница в длине ну от силы 10 см. соответственно R1 приблизительно = R2), т.е. если это и скажется как то, то только при предельных нагрузках.

Не обязательно что-то доказывать электрику. Пусть делает по закону(3-6) и баста .

sovitalik написал :
А испытательный ток кабеля медь 3-1.5кв не подскажете


Подскажу конечно!

(Действующий)

Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с медной жилой номинальным сечением жилы 1,5мм2 - 0.17кА

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

sanykrimea написал :
Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с медной жилой номинальным сечением жилы 1,5мм2 - 0.17кА

Зачем нам К.З ? нам К.З не нужно! Нам испытания током на нагрев подавай! Али не нашлось таких данных?

sovitalik написал :
Али не нашлось таких данных?

Как это " не нашлось" ?

ГОСТ 10348-80 Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия
ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения
ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции
ГОСТ 12179-76 Кабели и провода. Метод определения тангенса угла диэлектрических потерь
ГОСТ 12182.0-80 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к механическим воздействиям. Общие требования
ГОСТ 12182.1-80 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к многократному перегибу через систему роликов
ГОСТ 12182.2-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к навиванию
ГОСТ 12182.3-80 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к изгибу с осевым кручением
ГОСТ 12182.4-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к перемотке
ГОСТ 12182.5-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к растяжению
ГОСТ 12182.6-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к раздавливанию
ГОСТ 12182.7-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к осевому кручению
ГОСТ 12182.8-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к изгибу
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения
ГОСТ 22220-76 Кабели, провода и шнуры. Методы определения стойкости изоляции и оболочек из поливинилхлоридного пластиката к растрескиванию и деформации при повышенной температуре
ГОСТ 23286-78 Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением
ГОСТ 25018-81 Кабели, провода и шнуры. Методы определения механических показателей изоляции и оболочки
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением
ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции
ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия
ГОСТ 7006-72 Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний
ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников
ГОСТ Р 51651-2000 Изделия кабельные. Система качества. Материалы конструкции
ГОСТ Р МЭК 332-1-96 Испытание кабелей на нераспространение горения. Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
ГОСТ Р МЭК 332-2-96 Испытания кабелей на нераспространение горения. Испытание одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольшого диаметра с медными жилами
ГОСТ Р МЭК 60173-99 Расцветка жил гибких кабелей и шнуров
ГОСТ Р МЭК 60227-1-99 Кабель с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки
Р МЭК 60227-4-2002 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки
ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры)
ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот
ГОСТ Р МЭК 60754-2-99 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Опредение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости
...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

sovitalik написал :
Сообщение от Kamikaze
Но очень желательно иметь "запас прочности" - 2,5мм2.
При всём уважении к Вам. Я столько уже "бьюсь", но не как до меня не доходит о каком запасе идёт реч. Если только возможность при необходимости поменять ВА16А на ВА20,25А, и всё?

Допустим, в цепи имеется неидеальное соединение. Сопротивление небольшое, но некоторый повышенный нагрев имеется. Если сечение провода с запасом, т.е. провод греется незначительно, то провод будет теплоотводом для "неидеального" соединения, благодаря чему оно с хорошей вероятностью прослужит долго и счастливо.
Если же провод выбран по минимуму, и сам нагревается до 60-70 градусов, да еще неидеальное соединение дает дополнительный локальный подогрев, то тут уже вероятность безаварийной работы сильно уменьшается.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Kamikaze написал :
Допустим, в цепи имеется неидеальное соединение.

Чем больше сечение жил кабеля, тем надёжней цепь в целом. Минимально разрешонное по всем современным требованиям эл.безопасности сеч. жил в розеточной цепи 1.5кв. С такими формулировками не поспориш. п.с Ато на форумах люди запуганы, боятся 1.5кв(им логика подсказывает что это оч. плохо), зато многие не боятся в Р.К роз. цепей вагинальные плоскопружиночки использовать(тут логика отдыхает).

Rodnoi написал :
Весь ток будет идти по проводу, у которого меньше сопротивление.

Извиняюсь, не верно выразился, нужно читать так: "Большая часть тока будет идти" и далее по тексту.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Rodnoi написал :
Извиняюсь, не верно выразился, нужно читать так: "Большая часть тока будет идти" и далее по тексту

не "большая часть" а прямопропорционально соотношению сопротивлений , т.е. если разница в длине одинаковых провдников 10% то и разница токов будет между паралельными проводниками в эти же 10%.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Длина жил в одном кабеле с высочайшей точностью одинакова (неодинаковое откусывание жил на пять см на пяти метрах провода это всего 1%).
А вот переходное контактное сопротивление в местах подключения жил может существенно отличаться при нарушении технологии монтажа или в силу специфики того или иного клеммника, который м.б. даже не предназначен для подключения двух жил. В пределе - например, если одна жила была зажата по изоляции - вся нагрузка ляжет на одну жилу.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

johnlc написал :
не "большая часть" а прямопропорционально соотношению сопротивлений ,

Вы предлогаете оставить два параллельно соединённых ПРОВОДА сечением 2.5 кв. мм для питания электроплиты?
Я вами "горжусь"!

Kamikaze написал :
Длина жил в одном кабеле с высочайшей точностью одинакова (неодинаковое откусывание жил на пять см на пяти метрах провода это всего 1%).

Pabloid написал :
Электрик провел к плите 5 проводов сечение 2,5 квадрата и собирается подключать плиту следующим образом, два провода завести на фазу, два на 0 и один на землю

И что, пусть подключает?

На ваш кабель можно подключить только трёхфазную плиту. Гоните электрика с таким подключением...

Kamikaze написал :
А вот переходное контактное сопротивление в местах подключения жил может существенно отличаться при нарушении технологии монтажа или в силу специфики того или иного клеммника, который м.б. даже не предназначен для подключения двух жил. В пределе - например, если одна жила была зажата по изоляции - вся нагрузка ляжет на одну жилу.

Поддерживаю полностью. Добавлю, что сопротивление кабеля на такой длине может быть доли ома, контактное сопротивление - такого же порядка. При эксплуатации контакное сопротивление может увеличиться, вплоть до того что по одной жиле ток будет в несколько раз больше... => вполне реален пожар и тд...
Можно найти реальные цифры сопротивления кабеля и переходного сопротивления и поиграться с формулой тока при паралельном сопротивлении...

PS В отдельных СПЕЦИАЛЬНЫХ случаях в технике может применяться паралельное соединение, но при условии ГАРАНТИРОВАННОЙ величины контактного сопротивления - например сварка, или регулярное обслуживание.

у меня вопрос хочу подключить группу автоматов 5 шт по 16а общая мощность потребления будет 12 квт помогите подобрать вводной автомат и общее узо на все 5 автоматов подключение однофазное кто то говорит вводной нужен на 63а схемы говрят 32а пойдет я запутался помогите разобраться главное чтобы выдержало 12-13 квт

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15818

РоманНабатов, Вы бы весь список озвучили.
Откуда взялись 13 кВт? Ваш ввод выдержит такую нагрузку?
Разрешённая мощность на дом(квартиру)?
А так всё просто 13 кВт \220 В = 59,09(09) А ближайшее значение
номинала 63 А.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.