Всем здравствуйте!
Ремонт подошел к стадии разводки электрики по квартире, в связи этим решил проконсультироваться по поводу схемы на форуме. За схемой обращался в специализированную фирму, однако, хотелось бы услышать и мнение посетителей форума, вдруг будут какие-то предложения или исправления.
Что касается схемы - электроустановка для однокомнатной квартиры, линия комнаты (две первых группы) защищена УЗО с разделением на розеточную и осветительную группы, каждую группу защищает автомат. По кухне аналогичная ситуация. На линии ванной стоит УЗО и автомат, розетка и освещение не разделено (последняя, пятая группа в схеме). Общий ввод защищен реле контроля напряжения в паре с электромагнитным контактором и автоматом перед счетчиком. Реализована схема Tn-c-s.
Прошу высказаться по приведенной схеме, спасибо
Glutamin
А что это у Вас на схемке УЗО только фазу рвёт?
И контактор тоже...
1) Разрешённая мощность?
2) Аппараты в этажном щитке?
3) Кабель ввода?
4) Освещение и розетки (кроме санузлов) лучше развести под защиту разных УЗО.
5) Зачем Вам автомат 16А на освещение комнаты?
6) Одной группы розеток на кухне не маловато?
7) Освещение и розетки сан.узлов разнести по двухполюсным (или 1+N) автоматам нужного номинала.
6) Проводка: сечения, тип кабеля, способ прокладки.
Реализована схема Tn-c-s
Где и как выполнено разделение?
А в доме электроустановка исправна и нормально обслуживается?
2Glutamin
Гмм, а откуда вы брали номиналы приборов?
Вот, например, вводный автомат у вас более 80А...
Это вы сами такое придумали или кто-то подсказал?
Какова разрешенная мощность разбора на вашу квартиру? Узнается в энергосбытовой организации.
Вот от нее и будете плясать при распределении нагрузок и количестве линий, выборе номинала счетчика, етс....
Зануление сами придумали брать - откуда? На каком основании?
Если, не обращать внимание на номинал вводника и зануление, то все нормально ничего более и не придумаешь...
Пока все.