Где-то на этом форуме встречал, что подпитку в системе с чугунным котлом надо подключать на коллектор подачи горячей воды, чтобы холодная подпитка успела смешаться с горячей водой в СО и не вызвала образование трещин в разогретом чугуне.
Ну и насос не желаете подключить между 2-х шаровых кранов, чтобы в случае замены не пришлось сливать котел? Хотя... это больше с точки зрения удобства.
Вы правы,насос через 2 шаровых. Меня ещё терзают смутные сомнения,на одном сайте вычитал следующие:
Если насос откачивает воду от расширительного бака, то перепад давления, создаваемый насосом, будет прибавляться к величине давления заполнения (статическому давлению) системы.
Если насос накачивает воду в расширительный бак, то перепад давления, создаваемый насосом, будет "вычитаться" из статического давления системы.
и дальше о тексту рекомендуют ставить насос "выкачиванием" из расширительного бака. это правильно?
на некоторых схемах включаютещё один насос у котла между прямой и обраткой для чего?