подскажите пожалуста :имеется пол дома ,общая площадь 40,6 метров квадратных , две комнаты + кухня ,5 окон ,высота потолков 2,75 ,дом дерево рубленый ,подведен газ природный ,поставлен котел BAXI ECO 3 compact турбо 16 кВт одноконтурный.монтаж системы отопления не сделан .подскажите по отоплению : 1 - сколько батарей нужно для отопления ,куплены 5 радиаторов по 5 секций биметал TENRAD 500 хватит ли секций или добавить надо ? система планируется двухтрубная металлопластик на 20 +подводка на радиаторы на 16 диогональная. 2 - есть ли возможность перевода котла на работу с открытой системой отопления (отключить датчик давления в котле ,в замен подключив датчик уровня в расширительном баке ) понимаю что закрытую систему подкачивать надо нечасто но все же . 3 - требовательность котла к напряжению ,куплены стабилизатор Ресанта АСН-500/1Ц ,УЗО 10 ма 16 А. 4 - резервный источник питания пака не предусмотрен (ввиду дороговизны блока с чистым синусом ,вентилятор насос) возможно ли заполнение системы теплоносителем типа THERMAGENT-30 котел нормально к ней отнесется? а радиаторы биметал ?. 5 -последний вопрос про тактование ,котел с модуляционной горелкой мин 6 кВт скорей всего и этого будет много ,выручит ли комнатный термостат ,или лучше увеличить число секций в батареях тем самым снизив температуру теплоносителя?
По кол-ву секций мощность впритык, тем более дом не самый теплый. Конкретно надо смотреть по помещениям. Радиаторы у вас одинаковые, а площадь комнат наверняка разная. У входной двери возможно надо радиатор добавить.
Переделывать в открытую систему не надо совершенно.
Анрифриз не надо лить, теплообменник может быстро накрыться. Только вода.
Комнатный термостат не помешает.
Котел на 16 кВт избыточно мощный, будет постоянно тактовать. Надо было брать хотя бы на 12 кВт... Вашего котла с избытком хватит на обе половины дома. Поговорите с соседями - если у них старый котел - подключите и их половину дома, и расходы на газ делите пополам (или пропорционально площади). Тогда котел будет нормально работать.
МП 20 мало - там же фитинги зауженные! Магистраль надо D25, хотя бы на первые 3 радиатора.
Антифриз в теплообменнике котла пригорит и сквозь фитинги МП потечет. Низзя. Только дистиллированную воду.
P.S. исправлено благодаря SCB: максимальная теплоотдача 25 секций радиаторов = 4,0 кВт. Для вашего дома мало, в морозы будете мерзнуть. Надо было брать 8-секционные сборки.
я бы рассчитал кол-во секций из рассчета одна секц- 110- 120 ватт
систему оставлять закрытой . комнатник на ситуацию с пербором мощности не как не повлияет , он только для удобства , экономии и комфорта
мин. 6 кВт - это нормально , ,так как автоматика котла рассчитана на несчетное кол-во отключений
что мне не понравилось вашем выборе - это радиаторы - у биметалла очень маленький объем для воды , при большом теплосъеме , и из-за частого отключения котла , вода в системе все время будет разной температуры ,похожее на синусоиду перменного тока , только частота будет не в Гц , а в минутах
радиторы желательно более инертные подобрать , хотя бы алюминий с большим протоком . у вас - самое неудачное сочетание + минимальное кол-во секций
если котел умный ( с вашим типом не работал) он еще и работает с задержкой на включение , так как видит прегрев системы отопления и дает время ей остыть, не включаясь по температуре подачи . в этом случае амплитуда вашей синусоиды будет еще выше - результат средняя температура радиатора ( по времени ) окажется около 60 градусов максимум ... , т.е даже одной секции на 1 кв.м. не хватит!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.