Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 24.01.2010 Кондопога Сообщений: 178
#1971960

подскажите пожалуста :имеется пол дома ,общая площадь 40,6 метров квадратных , две комнаты + кухня ,5 окон ,высота потолков 2,75 ,дом дерево рубленый ,подведен газ природный ,поставлен котел BAXI ECO 3 compact турбо 16 кВт одноконтурный.монтаж системы отопления не сделан .подскажите по отоплению : 1 - сколько батарей нужно для отопления ,куплены 5 радиаторов по 5 секций биметал TENRAD 500 хватит ли секций или добавить надо ? система планируется двухтрубная металлопластик на 20 +подводка на радиаторы на 16 диогональная. 2 - есть ли возможность перевода котла на работу с открытой системой отопления (отключить датчик давления в котле ,в замен подключив датчик уровня в расширительном баке ) понимаю что закрытую систему подкачивать надо нечасто но все же . 3 - требовательность котла к напряжению ,куплены стабилизатор Ресанта АСН-500/1Ц ,УЗО 10 ма 16 А. 4 - резервный источник питания пака не предусмотрен (ввиду дороговизны блока с чистым синусом ,вентилятор насос) возможно ли заполнение системы теплоносителем типа THERMAGENT-30 котел нормально к ней отнесется? а радиаторы биметал ?. 5 -последний вопрос про тактование ,котел с модуляционной горелкой мин 6 кВт скорей всего и этого будет много ,выручит ли комнатный термостат ,или лучше увеличить число секций в батареях тем самым снизив температуру теплоносителя?

По кол-ву секций мощность впритык, тем более дом не самый теплый. Конкретно надо смотреть по помещениям. Радиаторы у вас одинаковые, а площадь комнат наверняка разная. У входной двери возможно надо радиатор добавить.
Переделывать в открытую систему не надо совершенно.
Анрифриз не надо лить, теплообменник может быстро накрыться. Только вода.
Комнатный термостат не помешает.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Котел на 16 кВт избыточно мощный, будет постоянно тактовать. Надо было брать хотя бы на 12 кВт... Вашего котла с избытком хватит на обе половины дома. Поговорите с соседями - если у них старый котел - подключите и их половину дома, и расходы на газ делите пополам (или пропорционально площади). Тогда котел будет нормально работать.

МП 20 мало - там же фитинги зауженные! Магистраль надо D25, хотя бы на первые 3 радиатора.
Антифриз в теплообменнике котла пригорит и сквозь фитинги МП потечет. Низзя. Только дистиллированную воду.

P.S. исправлено благодаря SCB: максимальная теплоотдача 25 секций радиаторов = 4,0 кВт. Для вашего дома мало, в морозы будете мерзнуть. Надо было брать 8-секционные сборки.

evgenygrig написал :
Максимальная теплоотдача 25 секций радиаторов = 4,7 кВт.

У этих радиаторов мощность 161 Вт/секцию

я бы рассчитал кол-во секций из рассчета одна секц- 110- 120 ватт
систему оставлять закрытой . комнатник на ситуацию с пербором мощности не как не повлияет , он только для удобства , экономии и комфорта
мин. 6 кВт - это нормально , ,так как автоматика котла рассчитана на несчетное кол-во отключений

что мне не понравилось вашем выборе - это радиаторы - у биметалла очень маленький объем для воды , при большом теплосъеме , и из-за частого отключения котла , вода в системе все время будет разной температуры ,похожее на синусоиду перменного тока , только частота будет не в Гц , а в минутах
радиторы желательно более инертные подобрать , хотя бы алюминий с большим протоком . у вас - самое неудачное сочетание + минимальное кол-во секций
если котел умный ( с вашим типом не работал) он еще и работает с задержкой на включение , так как видит прегрев системы отопления и дает время ей остыть, не включаясь по температуре подачи . в этом случае амплитуда вашей синусоиды будет еще выше - результат средняя температура радиатора ( по времени ) окажется около 60 градусов максимум ... , т.е даже одной секции на 1 кв.м. не хватит!