Здравствуйте!
Наш дом (панельная девятиэтажка) участвует в федеральной программе по кап. ремонту. В том числе меняется электрика в подъезде.
Должны ли электрики управляющей компании переделывать существующую систему TN-C в полноценную TN-S? Т.е. протягивать в подъезде защитный провод PE?

ПУЭ 7

1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд.7 настоящих Правил.

Общие требования. Электроснабжение

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ(воздушной линии) напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе и защитные заземляющие проводники в системах и , включая защитные проводники штепсельных розеток.

Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

На основании выше приведённого должны провести PE и сделать ДСУП.
А что не собираются делать? На доме должен висеть плакат с телефоном подрядчика, что он говорит?

Запросите проект реконструкции проводки и на основании Выше перечислено напишите конторе, которая производит реконструкцию письменный запрос, почему в проекте нет PE и ДСУП.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

При ремонте все делается/восстанавливается по изначальному проекту. А смена системы заземления в доме - реконструкция.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
При ремонте все делается/восстанавливается по изначальному проекту.

То есть поставить новые пакетники и оставить алюминиевый стояк?
А вынос канализационных труб из стен, замена водопровода на металопластик, утепление дома это ремонт или реконструкция?

Здесь надо понять, что же такое "капитальный ремонт" и что такое "реконструкция".

Kamikaze написал :
При ремонте все делается/восстанавливается по изначальному проекту. А смена системы заземления в доме - реконструкция.

В нашей Раше, капремонт проводки = реконструкция!
"Текущие" и "космические" ремонты = замена разбитых стеклышек и сгоревших деталюшек...
Возможно на "неньки" трошки не так...

Регистрация: 23.01.2007 Нижний Тагил Сообщений: 23

Эпопея продолжается!

Сходил в свою управляющую компанию.
Если отбросить все перепинывания от различных начальников и полученных в процессе общения эмоций.
Сухой остаток:
Есть проект электроснабжения дома, выполненный официальной конторой.
В проекте заложен в том числе и пятый провод РЕ!
Но человек, который составлял смету для федеральной программы, тупо заложил четыре провода!!!
И ДЕНЕГ для исправления этого косяка НЕТ.

Мне было предложено 2 варианта:

  1. Жить так как есть.
    Аргумент - ведь 25 лет жили как-то и ничего.
    На мои доводы, что не было аппаратуры которой необходимо защитное заземление, было сказано - не хай не сгорит! 8о
    Так ведь для людей защита!!! Было сказано - на моей памяти (5 лет) никого не убило!
  2. Собрать заявления, а также деньги со ВСЕХ жильцов дома, для прокладки кабеля! %О

Подскажите, что делать дальше други!?

письменно надо общаться, письменно. тогда будут варианты для действовать дальше.

GDI_N написал :
В проекте заложен в том числе и пятый провод РЕ!

Этого достаточно! Для суда... И "денюх" найдут, будьте покойны, как только вы напишите заявления в письменном виде и начнете собирать документы для обращения в органы.
Вы часом, не из "нерезиновой" будете? Говорят там сейчас ЖЭКами (и подобными конторками) КРУ занялось, так что - весело сейчас в муниципалке. Будет еще веселее, по слухам конечно.

Регистрация: 23.01.2007 Нижний Тагил Сообщений: 23

Помогите, пожалуйста советом.
Как составить письмо? И кому отправить?

Регистрация: 23.01.2007 Нижний Тагил Сообщений: 23

2ПPOPAБ
Чисто для расширения кругозора:
Это где:

ПPOPAБ написал :
из "нерезиновой"

Кто такие:

ПPOPAБ написал :
КРУ

GDI_N написал :
Помогите, пожалуйста советом.
Как составить письмо? И кому отправить?

какой Вы однако прыткий )))

сначала найдите документы про программу, про свой дом, выясните свой правовой статус, и т.д. письмо надо тоже отправлять не абы какое они бывают обычные, заказные, с уведомлением и все прочее выясняйте. это Вам к юристам на форумы.

GDI_N написал :
Помогите, пожалуйста советом.
Как составить письмо? И кому отправить?

Есть раздел форума, посвященный именно юридическим вопросам.

GDI_N написал :
Это где:

Внутри МКАДа.

GDI_N написал :
Кто такие:

Контрольно-ревизионное управление счетной палаты правительства... Москвы- в том случае.

а начать можно
ну и тоже что то есть