Начал перемонтировать потомучто при тотальном ремонте кухни решил избавится от ненужных линий, проблем ДО никаких не было.

В конечном итоге конструкция выглядит так: из фальшпотока ванной идет 3х-жильный провод, в распредкоробке один его конец (предполагаемо земляной) висит в воздухе, второй на ноль, третий фазный уходит на выключатель.

Земля висит в воздухе потомучто в такой конструкции аналогичного светильника извлеченного из другого места вообще не предусмотрено место для земли.

Все крайне просто что пипец...лампочка, выключатель.........лампочки массово перегорают за 1-2-3 дня.....жесть

Что конкретно можно сделать, как продиагностировать? Может быть проблема что ноль с землей в клеммах перепутан? Но это маловероятно.

2-=AlexuS=- Если возможно, причина перемонтажа? Менялся ли выключатель? Какое напряжение в светильнике (не гуляет ли)? Я бы группу освещения промегерил (плохо не будет, но на душе спокойнее станет). Коробка чисто сан узла или еще комнат?

-=AlexuS=- написал :
Может быть дело в лампочках, купил их дешевые по 20 рублей

Дело не в лампочках. Дешевые работают так же как и недешевые

Опять сгорела лампочка! уже из недешевых.....как-то стремно заделывать распаечную коробку....а причины неизвестны....жесть

-=AlexuS=- написал :
Может во время включения-выключения там как-то проскакивает искра в обход клеммы,

Сколько между проводами мм? Лампочки это не индуктивность, ток не такой уж и большой, в общем выбросов напряжения быть не должно.

-=AlexuS=- написал :
Может быть дело в лампочках, купил их дешевые по 20 рублей, за несколько дней сгорело 6 штук.


Купите несколько нормальных в разных магазинах и сравните. Поставьте хотя бы одну нормальную лампочку.

После перемонтажа распредкоробки стали массово перегорать новые лампочки R50 в санузле. Может ли является причиной то, что нулевой провод к освещению проходит через клемму WAGO, где провода зачищены чрезмерно высоко, поэтому на входе в клемму медь двух проводом относительно близко друг от друга. Может во время включения-выключения там как-то проскакивает искра в обход клеммы, может это являтся причиной перегорания?

Может быть дело в лампочках, купил их дешевые по 20 рублей, за несколько дней сгорело 6 штук.