Доброго времени суток! Помогите разобраться! решил поменять у себя обычный расширительный бак на мембранный, группы безопасности котла нет. Правильно ли будет, если я в обратку врежу тройник, а на него манометр и следом бак? или обязательно нужна группа безопасности?
нужна
тогда ещё вопрос, куда и как ставить группу безопасности?
после котла.
Александр К написал :
решил поменять у себя обычный расширительный бак на мембранный,
отечественные аогв рассчитаны на мах давлени 1.3 атм
у вас какой котел ?
Александр К написал :
обязательно нужна группа безопасности?
да,обычно в группе манометор,порывник и воздухоотводчик
Александр К написал :
тогда ещё вопрос, куда и как ставить группу безопасности?
на подаче после котла,
*
артур липецк написал :
отечественные аогв рассчитаны на мах давлени 1.3 атм
согласен,надо незабывать о существовании разности
orinbasar написал :
на подаче после котла,
если быть точнее , то в контуре котловом , до отключающих кранов , так как системе и 15 атмосфер нипочем ,а котлу больше 4-х низзя