Доброго времени суток! Помогите разобраться! решил поменять у себя обычный расширительный бак на мембранный, группы безопасности котла нет. Правильно ли будет, если я в обратку врежу тройник, а на него манометр и следом бак? или обязательно нужна группа безопасности?

Регистрация: 22.08.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 9

нужна

тогда ещё вопрос, куда и как ставить группу безопасности?

после котла.

Александр К написал :
решил поменять у себя обычный расширительный бак на мембранный,

отечественные аогв рассчитаны на мах давлени 1.3 атм
у вас какой котел ?

Александр К написал :
обязательно нужна группа безопасности?

да,обычно в группе манометор,порывник и воздухоотводчик

Александр К написал :
тогда ещё вопрос, куда и как ставить группу безопасности?

на подаче после котла,
*

артур липецк написал :
отечественные аогв рассчитаны на мах давлени 1.3 атм

согласен,надо незабывать о существовании разности

orinbasar написал :
на подаче после котла,

если быть точнее , то в контуре котловом , до отключающих кранов , так как системе и 15 атмосфер нипочем ,а котлу больше 4-х низзя