Всем добрый день! Сегодня опрессовывали отопление в доме (п44), потекли три из четырех батарей, верхние прямые вентили (ICMA) сифонят. В РЭУ не закусывают, спасибо что хоть стояки перекрыли, а мой старый знакомый профи в больницу загремел.. Я в панике. По объявам разводят на замену батарей.. Ставились лет 10 назад в новом доме, биметалл как я понимаю.

dmarc написал :
потекли три из четырех батарей, верхние прямые вентили (ICMA)

Так, батареи или вентили?
Если есть верхние прямые, значит, есть нижние?
Перекрывать и верхними и нижними не пробовали?
Если течёт вентиль, то из-под маховичка?

текут вентили из под штока, на кот надета белая пластмасс вертушка.. че толку перекрывать щас ниче не течет.. че делать дальше????

dmarc написал :
че делать дальше????

1.Под крычечкой нижнего есть 6-гр на 6. Его перекрыть, перекрыть верхний вентиль.
2.Убедиться, что всё перекрыто, открыв маевский. Должно сначала полить из него, потом перестать.
3.Открутить маховичок верхнего вентиля и перепаковать сальник штока. Скорее всего, просто подтянуть гайку под маховичком.

спасибо, а эти вентили ремонтируются? и что такое перенабить сальник штока???

2dmarc Снимите маховичок, под ним будет гаечка. Подкрутите (без фанатизма !) на чуть- чуть. Где-то четверть или треть оборота. От 12-ти до 5-ти.

они не крутятся, без фанатизма если

dmarc написал :
они не крутятся, без фанатизма если

Тады не айс...но батареи менять нет смысла.
Менять надо неисправный прибор, т.е. вентили.

2dmarc
Позвоните в Тайм. Они эту Сиру и Икму продвигали...

а Тайм что такое? может порекомендуете кого кто сделать может?

dmarc написал :
а Тайм что такое?

ввв.теплонет.ру