Я думаю, что для начала и не надо мерить. Просто попробовать создать в системе кислую среду вместо щелочной, которая у вас образуется из-за неизбежного наличия гидрооксидов железа. Какой-нибудь безопасной для самого железа кислотой с хорошо растворимыми в воде солями, типа лимонной. Добавлять до лёгкой кислой реакции. Чем и как определяется кислая реакция, наверное сами знаете.
2Тук-Тук
Интересное предположение относительно оставить теплоноситель с осадком на воздухе в стеклянной банке.
Дествительно, на свету и с доступом воздуха он должен перейти в Fe2O3, если ему ничто не помешает, у меня даже нечем померить Ph.
Обращал внимание, что если в ведёрке с водой оставить два разных шпателя, стальной и нержавеющий, то в месте их соприкосновения нержавеющая сталь очень активно корродирует: происходит заметная эррозия с образованием обильного чёрного налёта. Сделал вывод, что нержавеющесть у нержавеек понятие весьма относительное и в присутствии обычной стали может вообще сходить на нет.
Касательно ваших опытов. Можно ещё так проверить, мне кажется. Если этот чёрный осадок - оксиды железа, то будучи помещёнными в воду он порыжеет через некоторое время, образуется ржавый раствор. Если нет, то это что-то другое. Это может быть даже и просто коллоидный металл какой-либо, как одна из возможных версий. Определённо выяснить, что там, боюсь, непросто. И даже если выяснить, не факт, что существует лёгкий выход.
Я бы попробовал для начала теплоноситель немного подкислить, например, лимонной кислотой, или чем обычно промывают (сульфаминовая и тп., если достанете), поэксплуатировать так и понаблюдать. pH, короче, поварьировать. Возможно, опытным путём удастся подобрать такую концентрацию, что и радиаторы будут целы и теплообменник чист.
Похоже. Они еще немного склизкие на ощупь, эти бактерии.
А как их убить оптом?
Хм, может это негативная сторона низкотемпературных систем отопления?
Раскочегарить до 90С, подохнут?
MADONNA написал :
Я пришла к предположению, что причина кроется в радиаторах.
Материал (сталь) использованный для их изготовления, как-то потихонечку (даже не очень потихонечку) переходит в раствор, и из теплоносителя выпадает на теплообменнике.
...чернота, это продукт жизнедеятельности и дохлые коллонии железистых бактерий.. Промывка системы перед отопительным сезоном решает проблемму
Тут простите,не возьму на себя такую ответственность.Посоветовать в "слепую" не могу. Если только самый "безобидный" - реагент универсального использования (комплексон типа АКВА-М),которой "заточен" под средние значения начальной воды.В принципе,в большинстве случаев его и используют. При этом,посоветоваться с фирмой-продавцом не лишнее.Обычно они в своём регионе владеют более конкретной информацией по поводу района/места применения конкретных реагентов.Если всё же самоцель-подготовить воду максимально соответствующую,нужно данным вопросом заниматься плотнее. По поводу покупки в Москве,увы,не владею информацией.
Из обратного осмосас вытекает не питьевого качества, а почти как дистилированная.
Раз уж Вы специалист - подскажите пожалуйста пока пятница не кончилась - какую именно присадку и где (в Москве) купить.
MADONNA написал :
Я пришла к предположению, что причина кроется в радиаторах.
Если две системы абсолютно идентичны (в главном),кроме радиаторов,можно предположить и этот вариант.Хотя с подобными нареканиями на Корадо,я не сталкивался.
MADONNA написал :
Вода мягкая (накипь в чайнике годами не образуется, стенки блестят внутри).
Всё же теплофикационная вода,и вода питьевого качества,имеют (должны иметь) разные показатели.
2Suever
Спасибо за ссылку, посмотрела, буду иметь ввиду.
Но вопрос на самом деле несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Дело в том, что эта проблема обнаружилась у соседей. У меня примерно такая же система работает уже достаточно давно без всяких заморочек, теплообменник никто не чистит, все работает. Систему я заполняла через тот-же фильтр. Вода мягкая (накипь в чайнике годами не образуется, стенки блестят внутри).
Я пришла к предположению, что причина кроется в радиаторах.
Материал (сталь) использованный для их изготовления, как-то потихонечку (даже не очень потихонечку) переходит в раствор, и из теплоносителя выпадает на теплообменнике.
Перед подготовкой,желательно знать хим.анализ начального и конечного продукта.Зная,можно применить что-то из . Хотя теплообменник раз в год вскрывать совсем не грешно.
2NNN
Должны быть какие-то алгоритмы, например, "взять скребок, черную массу растворить в ..." при воздействии кислоты (уксусной) выделяется углекислый газ (наверное, в черной гадости есть немного карбонатов) и нерастворимый черный порошок, дальше в серной он растовряется вроде до бесцветного раствора, а в соляной дает раствор желтого цвета (хлорное железо?), вообщем, обычный FeO.
В чем причина его появления в столь неподходящем месте?
Понятно, что вся система отопления чиста, как сосуды новорожденного. И что в теплообменнике выпадает на стенках осадок в связи с "холодной стеной".
Как бороться и откуда оксид?? Система кислородонепроницаема.
Проблема:
Постепенно куда-то исчезла горячая вода, пластинчатый теплообменник ГВС.
Вскрытие показало, что внутри он "зарос" какой-то черной гадостью. Теплообменник отмыли кислотой, воду с системы слили (какая-то черная мутная вода). Дальше система была несколько раз промыта подготовленной водой (пятиступенчатый с обратным осмосом фильтр) и заправлена из того же фильтра.
Через год история повторилась - но теперь вода (теплоноситель) в системе кристально чистая, но теплообменник на "греющей" стороне опять зарос черной плотной коркой.
Что это может быть и как с этим бороться?
Трубы- медь, теплообменник - нержавейка, котел (какой-то виссман), батареи - "корадо".
С чего начинать поиск причины?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.