Прошу совета с заменой "рубильников" в эл. шкафу панельной многоэтажки 81 года (3 комнатная ка-ра)
Проводка в и по квартире 1,5 мм на свет и розетки, 2,5мм на плиту - все алюминий. Нормальный провод тоько до стиралки - свежий многожильный 2,5 мм медный провод длинной 10 метров.
Сейчас установлены родные советские автоматы не срабатывающие даже на к.з.:
40 a плита
16 а розетки
6 а освещение
16 а стиралка
[

]()

Почитав форум и посмотрев допустимые нагрузки на алюминевые провода понял что более 6 ампер на 1,5 мм вешать не рекомендуется в связи с этим получился вариант:
Ввод - Диф. выкл. нагрузки (УЗО) 2п 40A 30mA
Плита - Автоматический выключатель ВА63 1п 32A C
Розетки -Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C или же надо все таки ВА63 1п 16A C ?
Свет- Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C
Стиралка - Автоматический выключатель ВА63 1п 16A C
Что вы про это думаете?

Муля написал :
Проводка в и по квартире 1,5 мм на свет и розетки, 2,5мм на плиту - все алюминий.

Не бывает полтора квадрата алюминия, только 2,5 и выше. На плиту не менее 6мм кв., могли и четверку проложить ПТУшники.

Муля написал :
Плита - Автоматический выключатель ВА63 1п 32A C

Если алюмишка 4кв. то- 25А.

Муля написал :
Розетки -Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C или же надо все таки ВА63 1п 16A C ?

2,5 алюминий - 16А нормально держит. Главное чтом соединения не грелись.

Муля написал :
Стиралка - Автоматический выключатель ВА63 1п 16A C

Нормально, но наверняка и 10А достаточно. Стиралки редко бывают мощнее 2,2 кВт.

умерился,правда все равно одно и тоже получается.....(Проводка в и по квартире 1,5 мм на свет и розетки, 2,5мм на плиту - все алюминий.)

*[

]()*

Регистрация: 27.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Почитав форум и посмотрев допустимые нагрузки на алюминевые провода понял что более 6 ампер на 1,5 мм вешать не рекомендуется в связи с этим получился вариант:
Ввод - Диф. выкл. нагрузки (УЗО) 2п 40A 30mA
Плита - Автоматический выключатель ВА63 1п 32A C
Розетки -Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C или же надо все таки ВА63 1п 16A C ?
Свет- Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C
Стиралка - Автоматический выключатель ВА63 1п 16A C
Что вы про это думаете?

Что касается плиты надо посмотреть, старые советские плиты, если мне не изменяет память, вроде Электры , расчитаны на 8,5 кВт, а это 36 ампер, при максимальных нагрузках может ваш 32 А автомат и выбить, можно посмотреть что автомат у Легранда или АББ на 50 А, если же не найти то и 63 А поставить.
По поводу розеток на весь дом 6А - не маловато - это всего 1,3 кВт, даже включенный утюг его выбьет.

Регистрация: 27.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Хотя конечно для такого дома, лучше менять проводку на медь, 30 лет для алюминия это уже предел, могут спокойно рассыпаться

Регистрация: 20.07.2009 Екатеринбург Сообщений: 89

4apay написал :
Что касается плиты надо посмотреть, старые советские плиты, если мне не изменяет память, вроде Электры , расчитаны на 8,5 кВт, а это 36 ампер, при максимальных нагрузках может ваш 32 А автомат и выбить, можно посмотреть что автомат у Легранда или АББ на 50 А, если же не найти то и 63 А поставить.

если и на 63 не найдете, то ставьте сразу выключатель нагрузки - его точно не выбьет.
(шутка)

Муля написал :
правда все равно одно и тоже получается.....(Проводка в и по квартире 1,5 мм на свет и розетки, 2,5мм на плиту - все алюминий.)

А как Вы меряете? Ну, нет сечения: алюминий 1,5мм2. Может, у Вас диаметр около 1,5мм и 2,5мм получается (чуть больше). Так это и есть2,5 мм2 и 4мм2.

Муля написал :
Сейчас установлены родные советские автоматы:40 a плита, 16 а розетки, 6 а освещение, 16 а стиралка

Ну и меняйте на те же номиналы, о чем здесь думать? Хотя, конечно, странно: если стоял АВ 40А, то провод под него должен был быть не меньше 16мм2, а это около 5мм в диаметре. А вводного у Вас не было, и не заморачивайтесь с ним. Хотя, если хотите ставить УЗО на квартиру, то он нужен. А какой провод у Вас на вводе? Прикиньте, посчитайте сечение, и по нему выбирайте вводной.

2Муля Судя по фото освещение, алюминий 2,5 мм. кв., розетки алюминий 2,5 кв.мм., плита алюминий 6кв.мм.

Регистрация: 10.06.2010 Новосибирск Сообщений: 50

Муля написал :
Ввод - Диф. выкл. нагрузки (УЗО) 2п 40A 30mA
Плита - Автоматический выключатель ВА63 1п 32A C
Розетки -Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C или же надо все таки ВА63 1п 16A C ?
Свет- Автоматический выключатель ВА63 1п 6A C
Стиралка - Автоматический выключатель ВА63 1п 16A C

Вполне нормальный расклад. Только я что-то плохо рассмотрел, от некоторых автоматов отходит по несколько проводов чтоли? Если так, то, может, их лучше разнести по разным автоматам (добавив нужное кол-во)

Павломбо написал :
Только я что-то плохо рассмотрел, от некоторых автоматов отходит по несколько проводов чтоли?

В квартире две розеточные группы. 2х2,5 мм. кв.(вся квартира) и 3х2,5 мм. кв.(на кухню). Но проектно подключены под один АВ.

4apay написал :
вроде Электры , расчитаны на 8,5 кВт, а это 36 ампер

Плита посовременней (точных данных не нашел но по схожей: Присоединительная мощность, кВт: 7,5)

4apay написал :
По поводу розеток на весь дом 6А - не маловато - это всего 1,3 кВт, даже включенный утюг его выбьет.

Учел на будущее, если можно расскажите по какой формуле надо рассчитывать?

4apay написал :
Хотя конечно для такого дома, лучше менять проводку на медь, 30 лет для алюминия это уже предел, могут спокойно рассыпаться

Полностью согласен, но это только при кап ремонте квартиры.

igor1 написал :
А как Вы меряете? Ну, нет сечения: алюминий 1,5мм2. Может, у Вас диаметр около 1,5мм и 2,5мм получается (чуть больше). Так это и есть2,5 мм2 и 4мм2.

Да, похоже именно так, не знал как надо мерять

Павломбо написал :
Вполне нормальный расклад. Только я что-то плохо рассмотрел, от некоторых автоматов отходит по несколько проводов чтоли? Если так, то, может, их лучше разнести по разным автоматам (добавив нужное кол-во)

Bladiclab написал :
В квартире две розеточные группы. 2х2,5 мм. кв.(вся квартира) и 3х2,5 мм. кв.(на кухню). Но проектно подключены под один АВ.

Да, Вы правы на 100, но лет десять назад одна из пар шла только до кухни, но на ней не было напруги и ее решили похоронить, дабы снизить нагрузку попытаюсь ее изучить и по возможности реанимировать, тогда добавлю еще один автомат на 16а...
Спасибо всем за ответы, вы поддержали в нелегком деле

Муля написал :
Да, похоже именно так, не знал как надо мерять

в школе не учились? (Пи)*половину диаметра в квадрате.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

4apay написал :
Что касается плиты надо посмотреть, старые советские плиты, если мне не изменяет память, вроде Электры , расчитаны на 8,5 кВт, а это 36 ампер, при максимальных нагрузках может ваш 32 А автомат и выбить, можно посмотреть что автомат у Легранда или АББ на 50 А, если же не найти то и 63 А поставить.

И кто же ему столько даст то? У него на всю квартиру столько не выделено...
Сейчас можно найти плиты и на 11-12кВт. Но это не значит, что надо вешать автомат на возможную полную мощность.
Максимальные нагрузки это включение всех комфорок плюс духовки (с грилем) на максимальную мощность. Для обычной кухни в обычной семье это режим абсолютно не реальный. Никто так не готовит.
А посему автомат в 32А это выше крыши. Абсолютному большинству и 25А хватит на все случаи жизни...

Регистрация: 27.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Муля
Ну если же у вас плита на 7,5 кВт, по фото действительно видно, что провод для электроплиты не менее 4 кв. мм. то смело ставьте 32 А автомат, этого вам хватит с запасом (как было сказано выше, что в реальной жизни вы наверняка никогда не включите все комфорки и духовку одновременно, хотя автомат и провода выбирают исходя из максимальной нагрузки).
По поводу как считать, так просто для однофазной сети P = U*I (P= Мощность, U и I - напряжение и ток соответсвенно).
А номиналы автоматов в принципе вы уже выбрали все нормально, но розетки ставьте смело 16А, тем более что алюминий 2,5 кв держит 20 А,такой же и на стиралку, а для освещения вам и хватит 10 А автомата

4apay написал :
у если же у вас плита на 7,5 кВт, по фото действительно видно, что провод для электроплиты не менее 4 кв. мм. то смело ставьте 32 А автомат, этого вам хватит с запасом

  • у меня вот укже как 1,5 года варочная на 4 блина + духовка висят на 6 мм.кв. и 25 А диффе (знаю, что 1 линию на варку и духовку неправильно). Все работает, ничего не выбивает.

Alex_Penza написал :
в школе не учились? (Пи)*половину диаметра в квадрате.

про пи понял, если б учился, был бы настоящим электрегом

SVKan написал :
втомат в 32А это выше крыши. Абсолютному большинству и 25А хватит на все случаи жизни

т.к. уже был куплен 32а так он и был поставлен.

4apay написал :
о поводу как считать, так просто для однофазной сети P = U*I (P= Мощность, U и I - напряжение и ток соответсвенно).
А номиналы автоматов в принципе вы уже выбрали все нормально, но розетки ставьте смело 16А, тем более что алюминий 2,5 кв держит 20 А,такой же и на стиралку, а для освещения вам и хватит 10 А автомата

понял, записал как пометку для расчетов...., на свет был установлен 6a ну так на всякий, будет выбивать заменю....

alexposter написал :
у меня вот уже как 1,5 года варочная на 4 блина + духовка висят на 6 мм.кв. и 25 А диффе (знаю, что 1 линию на варку и духовку неправильно). Все работает, ничего не выбивает.

Понятно, что можно было и 25А, но уже был куплен 32а...

А вот фото реализованного сегодня творчества, ноль пришлось два раза кинуть т.к.не было нормального а только 2,5 - на днях будет исправлено.
Спасибо всем за хелп!

[

]()