Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1974024

Добрый день,
столкнулся с одной квартиркой: хозяин заземлил все розетки в квартире (две комнаты) через единственную заведенную в квартиру землю - от розетки плиты.
Ну мне стало интересна рациональность примененного решения.
Лучше заземлить таким образом или не заземлять вовсе?
И к чему может привести такое заземление?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Artist написал :
И к чему может привести такое заземление?

Если УЗО/ДА нет, то пробое любого прибора воткнутого в розетку все металлические корпуса всех приборов также воткнутых в розетки (включая плиту, стиралку, холодильник, СВЧ и далее по списку) по квартире окажутся под напряжением...

SVKan написал :
всех приборов также воткнутых в розетки (включая плиту, стиралку, холодильник, СВЧ и далее по списку) по квартире окажутся под напряжением...

это как? Если прибор под напряжением и заземление работает то произойдёт короткое замыкание и сработает защита соответствующей ветки. поэтому никак все приборы не могут быть под напряжением. Речь идёт о заземлении.

УЗО кажись стоял,
значит решение имеет право на существование

Alessandro написал :
это как? Если прибор под напряжением и заземление работает то произойдёт короткое замыкание и сработает защита соответствующей ветки. поэтому никак все приборы не могут быть под напряжением. Речь идёт о заземлении.

наверно имелось ввиду, что потенциал на корпусах будет пока срабатывает защита.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Alessandro написал :
это как? Если прибор под напряжением и заземление работает то произойдёт короткое замыкание и сработает защита соответствующей ветки. поэтому никак все приборы не могут быть под напряжением. Речь идёт о заземлении.

Тот провод у плиты, который именуется заземлением в подъездном щите посажен на ноль...
Току пофиг по какой ветке нуля течь.
Если есть УЗО, то оно заметит, что токи в ветках нуля и фазы разные и отрубится.

Artist написал :
УЗО кажись стоял,
значит решение имеет право на существование

Пока ноль не отвалится где-нибудь...
Тогда по этому проводу придет ток из соседней квартиры, которая сидит на другой фазе. Получится напряжение 380В на всех корпусах приборов.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Artist написал :
наверно имелось ввиду, что потенциал на корпусах будет пока срабатывает защита.

Если УЗО нет, то никакая защита не сработает...

УЗО стоит, во всех квартирах по всему дому. К счастью)

2Artist О защитном занулении ("заземлении") электроприборов в домах с электроплитами