Кондиционирование через систему отопления - гонять там летом холодную воду - кто-нибудь видел практическую реализацию - насколько это помогает ? Т.е. если батареи грубо рассчитывают на 100Вт на 1кв.м. площади, то с какой дельтой температур надо гонять холодную воду, чтобы примерно так же и охлаждало ? Работет это реально или нет ?
BV написал :
куда девать конденсат, и что делать с проржавевшими снаружи батареями потом
подложить тряпку/коврик
аллюминиевые и чугунные все равно хозяев переживут; крашенные стальные - раз в 5 лет из балончика подкрашивать
встречный вопрос: кабы это все работало - в эту жару Вы бы (при отсутствии кондиционера, а может и при наличии) стали беречь батареи и закрыли бы свои шаровые краны или бы наслаждались прохладой ?
SergeyE написал :
Т.е. если батареи грубо рассчитывают на 100Вт на 1кв.м. площади, то с какой дельтой температур надо гонять холодную воду, чтобы примерно так же и охлаждало ?
Всё просто: дельта на нагрев = дельте на охлаждение.
Получается минус 25 - 30 градусов.
Вообще-то это действительно система чиллер-фанкойл, только чиллер не обычный, обычные работают при температурах 7/12 градусов, чиллер для работы на охлаждение батарей (в реальности применяются специальные потолочные панели БЕЗ КОНДЕНСАТНЫЕ!!!), рабочие температуры такого чиллера по воде 16/18 градусов ...
Такое оборудование нашло своё широко применение в спортивных комплексах где есть требование поддержание климата без сквозняков и леденящих потоков воздуха ....
вот кстати возвращаясь к теме про сухость.
КАК ни странно, при отсутствии кондиционера летом -можно облегчить свое положение (испробовано лично) -держа включенным обогреватель с открытой спиралью (типа советский ЭРА-М .Он очень сушит воздух,а при сухости жара переносится много легче (особенно это важно при влажном подмосковном климате).
Вот подтверждаю экспериментом
май, Подмосковье
после сильного ливня,на улице +25 градусов,солнечно,испарение огромно
кухня, с видом на озеро .Окна открыты настежь,штор нет.
температура внутри +25 . при питие чая пот льет со лба .
те же условия , но включен рефлектор,направленный не на человека
пота нет совсем.
Виталий С написал :
Я пробовал прогонять воду из колодца (6-8 градусов) через автомобильный радиатор в сборе с вентилятором.
Толку мало.
как меряли толк ? в каком объеме помещения был расположен этот радиатор ?
azus6 написал :
держа включенным обогреватель с открытой спиралью (типа советский ЭРА-М .Он очень сушит воздух
как нагрев воздуха моет его осушить ???
azus6 написал :
температура внутри +25 . при питие чая пот льет со лба .
те же условия , но включен рефлектор,направленный не на человека
пота нет совсем
при резком изменении температуры организм не успевает быстро перестроиться - поэтому вначале простая реакция - охлаждение путем потоотделения; потом сужаются сосуды и меньше тепла поступает к мышцам
в общем - при первой кружке чая у меня тоже пот на лоб вылезает, а потом обычно нет - при абсолютно тех же условиях
BV написал :
Сообщение от azus6
те же условия , но включен рефлектор,направленный не на человека
пота нет совсем.
Выводы?
1.Человек уже остыл, полсле того как пропотел, и потеть ему больше нечем
2.Наступил вечер и стало прохладнее.
Эффект плацебо
1.Пот высыхает от направленного тепла
2.Человек уже в Туркмении
Выше - это шутки . Факт восприятия может содержаться в индивидуальной реакции вегетативной нервной системы на климатические колебания.
Если же вернуться к теме:
SergeyE написал :
гонять там летом холодную воду - кто-нибудь видел практическую реализацию - насколько это помогает ?
Предположу, что никто не видел практической реализации по совершенно понятной причине.
Виталий С написал :
Толк мерил по температуре в комнате. От 15-ти летнего напольного 2 кВт кондюка толку гораздо больше.
Кухня 25 метров. Радиатор Ока.
А замеры поди "пальчиком на ощупь" производились ...
Про площади теплообменников, и кубатуру воздуха проходящего через систему, расход воды я так понимаю говорить глупо ...
Это- давно известный способ поддержания микроклимата. В частности специалисты Rehau выполнили ряд объектов с совмещенными системами отопления и охлаждения.
Применяют двух - и четырехтрубные фанкойлы с подключением к холодильнику и котлу.
Имею большой опыт!
windsun написал :
Это- давно известный способ поддержания микроклимата. В частности специалисты Rehau выполнили ряд объектов с совмещенными системами отопления и охлаждения.
При чём здесь REHAU ?
Они эту тему плагиатят, есть интересное издание "Кондиционирование и вентиляция помещений с использованием систем чиллер фанкойл", Евроклимат 90-х годов ...