Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1974473

4 этаж, хрущоба, канал с кухни индвидуальный 2 метра длинной, думаю поставить на крыше крышный вентилятор, а в кухне будет только зонт с сеточками жироотделителей. Кухня маленькая.
Вопросы.

  1. Поясните пожалуйста параметры "Точка при максимальном напоре м3/час/Па" и "Рабочая точка, при максимальном расходе м3/час/Па"
  2. Достаточно ли расхода 500 м3/час

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Uzver написал :
канал с кухни индвидуальный

сечение канала????

Это мое мнение и его не навязываю

пол-кирпича.

Залез, попробовал померить, вышло что сечение чуть меньше сотки.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Очередная попытка воткнуть канат в игольное ушко ......

Это мое мнение и его не навязываю

Спасибо, не подскажете как программка называется? Или скажите каким потоком надо ограничиваться при таком сечении?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Uzver написал :
скажите каким потоком надо ограничиваться при таком сечении?

Кубов 100-150 не выше.

Это мое мнение и его не навязываю

Uzver написал :
на крыше крышный вентилятор

Специализированных крышных вентиляторов (гидроизолированных, с полиэфирным покрытием) таких маломощных не бывает (они начинаются с ~300 куб.м/час, а бытовой на крыше "не выживет". Может, все же, обычную кухонную вытяжку проще? И включать на вторую скорость максимум во избежание свиста воздуха в канале