Здравствуйте всем!Недавно сделал отмостку по периметру дома.Каркас из 25 уголка ,привареный к штырям вбитым в землю.Напряжение на вводе в дом к примеру 200 в,а при замере между фазой и каркасом отмостки -220.На входе 190 между фазой и каркасом отмостки все равно-220.Что это может быть,можно ли использовать каркас отмостки в качестве "земли",можно ли использовать эту разность потенциалов 20-30 в в "мирных" целях и т.д и т.п.Спасибо
Штыри диаметром 12-14 мм,приварены примерно через 1м.глубина погружения сантиметров 30+-.А если грубо говоря на счетчике вывернуть "нулевую" пробку и использовать только фазу и "мою"землю?
Запрещается помещение сообщений, а также вложений к сообщениям (аттачей), содержащих:
....
4.3.1.3. обсуждение способов незаконного приобретения, распространения, пользования объектами, защищенными авторским или смежным правом. То есть, запрещен поиск, помещение ссылок, обсуждение проблем функционирования нелицензионных (пиратских) продуктов, а так же воровства энергоносителей и т.п.
Да я без задней мысли,это насчет воровства.А так намек понятен.А если серьезно ,то при заземлении стиральной машины не будет ли этот потенциал в 20-30 в постоянно висеть на корпусе?