Добрый день, уважаемые мастера!
У меня большой деревенский дом, 8мх13м, хочу сделать в нём отопление. Электричества у нас малова-то, хотя в 30км КАЭС , если ставить электрические нагреватели, то во всей деревне свет может иссякнуть, газа нет и не предвидется, поэтому остаётся только твёрдотопливный котёл на дровах. Полазил по интернету и нашёл приемлемый вариант - твёрдотопливный котёл КЧМ-5. Мастера, помогите пожалуйста составить схему включения и разводки труб по дому такого котла. Может у кого есть ссылки на интересные, подробные, грамотные сайты, где описывается правильное подключение и разводка, необходимые устройства для работы котла, марки материалов и труб, в общем всё самое необходимое. Было бы интересно пообщаться с человеком у которого такая штуковина установлена и работает.
С уважение, Дмитрий.
Вам, наверное, лучше в "Дачное отопление" на этом же форуме. Мне понравился котел "Стропува".
И в Гугле набрать "схема отопления с естественной циркуляцией". Или по ссылке
см. рис.8, трубы 2", уклон 1см на 1метре (минимально-0,5см) Желательно так и делать, как на рис.8 с попутным движением теплоносителя. К расширительному бачку (20-50л, больше-лучше) трубу лучше 3/4", и к радиаторам тоже. Вместо радиаторов можно трубы 2" или регистры из труб. Считать по 150вт на метр кв. отапливаемой площади в каждой комнате. Просуммировать по дому - это необходимая мощность котла. Подобрать радиаторы в каждую комнату. Если из труб или регистров, в Гугле набрать "теплоотдача стальных труб" или " Расчет регистров из гладких труб".
это как бы главное условие для правильной работы всего дома
вообщем все коротко и ясно ,незабудьте про группу безопасности и систему по возможности закрытую делайте , также предпочтителен насос в системе
2 Vulkanchik
Советам из Липецка надо внимать с осторожностью, т.к. закрытая система с насосом при твердотопливном котле более опасна (при отключении электроэнергии). Можно делать и закрытую систему, но схема более сложная, чем описал советчик. Для КЧМ её делать не стоит-проблем будет больше, чем радости. При открытом расширительном баке группа безопасности не нужна. Насос может быть и при открытой системе, но хорошо работает и естественная циркуляция при правильном монтаже. Для КЧМ самое то.
закрытая система - это повышение температуры вскипания воды на несколько градусов , насос тоже самое - снижение температуры в котле
если не хотите слушать шум паравоза и видеть трубы над окнами , надо стараться делать красиво и гуманно
а сегодня делать отопление 57 трубой ?? у нас что атомная война была ??? разруха....
Ну тут есть только один резон. ТТ котел как атомная бомба, разгорелся не потухнет пока не прогорит полностью. Это не газ, который тухнет сразу же при пропадании электропитания вместе с отключением насоса. А вот если в закрытой системе с принудительной циркуляцией с ТТ котлом отключится электроэнергия и перестанет работать насос, то будет БАМ, даже если есть группа безопасности. Ее производительности не хватит для стравливания пара с 20-30 киловаттного котла. Да и вода выкипит минут за тридцать почти вся.Так что ЕЦ тут просто необходима, а вот добавить в нее насос крайне полезно для комфорта. Но в паре с автобайпасом.
артур липецк написал :
а сегодня делать отопление 57 трубой ?? у нас что атомная война была ??? разруха....
Видимо так, если нет источников энергии в Москве...-
Поэтому в данном случае придётся вернуться лет на 80 назад (ЕЦ и толстые трубы) или наоборот вперёд лет на 20-50:
Источников энергии, кроме древесины, нет. Дом стоит в Тверской области, в 30км от КАЭС, но это не показатель постоянного хорошего снабжения электроэнергией, частенько отрубают. Вот и заморочился твёрдотопливным котлом. Присмотрел котёл СТРОПУВА, вроде и работает до 30 часов и места мало занимает. Может у кого стоит такой? Буду очень признателен, если поделитесь опытом эксплуатации такого котла и системой отопления к которой он подключён.
dmvt1 написал :
Ну тут есть только один резон. ТТ котел как атомная бомба, разгорелся не потухнет пока не прогорит полностью. Это не газ, который тухнет сразу же при пропадании электропитания вместе с отключением насоса. А вот если в закрытой системе с принудительной циркуляцией с ТТ котлом отключится электроэнергия и перестанет работать насос, то будет БАМ, даже если есть группа безопасности.
то что вы описали - это на случай если не электроэнергию отключат , а кран закрыть , лучше на подаче , то будет некое подобие паравоза - всю воду выкинет чере предельник или расширит бак , а насос это вам не закрытый кран - он мешает циркуляции не более , чем открытый вентиль подобного диаметра , так что ни байпа , ни автобайпас пр установке насоса не требуется , вперед вся ваша эта байда потечет , чем с насосом что то случится , а если насос на подачу поставить- то можно и фильтр перед ним не ставить ....