Уважаемые мастера, подскажите плиз. Есть ниша, с дверями шкафа-купе. В нише стоит книжный шкаф. Сейчас собираюсь менять проводку, часть проводки пойдет в этой нише рядом с потолком..
Можно ли пустить проводку в кабель-канале по стене. Все равно видно не будет, двери шкафа купе будут все это закрывать. Кабель ввг-нг . или обязательно кабели запихивать в металлическую трубу, а трубу крепить к стене?
prio1980, если Вы так боитесь что загорится проводка, то возьмите сечение кабеля с запасом, а не в притык. Поставьте на кабель автомат с характеристикой B.