Включатель на стене из влажного ротбанда, причём прерывает не фазу, а ноль (панельная 9-этажка, стояк проапгрейден до 5-проводного), УЗО штатное работает - убедился, когда случайно коснулся профиля подвесного потолка и фазы выключенной лампочки - тряхонуло и радио с Оззи Осборном затихло.
Дык вот: пока свет в коридоре горит, он и везде горит, стоит его потушить - выбивает общее УЗО
Назовите марку УЗО.
Возможно оно электронное и не очень качественное поэтому и реагирует на отключение.
Перекоммутируйте провода в распред. коробке, для своей же безопасности. Через выключатель должна идти фаза , а не ноль.Если стена "из влажного ротбанда" то как я понимаю ремонт ещё не закончен и это возможно сделать.
Если во всей квартире через выключатель идёт ноль, то перепутаны провода в щите, необходимо переподключить.
Да, понятно, что фаза должна а не ноль, понятно, что и в щитке, конечно, напутали...
И УЗО, наверняк, поставили то ещё...
Марку только во вторник смогу посмотреть
Меня просто сроки жмут, там всего-то комнатка и коридор - малярка, полы-обои-двери, электрики по-минимуму...
Переподключу щиток, понятное дело
Просто забавно - озадачился и не пойму, отсюда вопрос
Проверка сопротивления изоляции (провода, кабеля) нужна для того чтоб удостовериться что он не поврежден (изоляция) при монтаже и отделке. Проверяется мегомметром положение 1000В сопротивление не ниже 0,5 Мом. Проверять должен электрик. И поиск сужается и на душе спокойно.
Включатель, ясен перец, поменяется
И, понятное дело, электрик должен... У мну йисшчо в 86-м 6-й разряд был электромеханика
Да и ротбанд уже высох и штатно всё работает
Но дело не в этом:
Я наверное некорректно сформулировал - мне не нужны пути лечения
Вопрос был - почему выбивает узо когда гасишь свет включателем на поштукатуренной стене и, пока он выключен, УЗО это, общее, не включить? Включатель в ON - пожалуйста, УЗО включилось, свет везде горит, щелчок выключателя - и сразу щелчок УЗО.
Jorge написал :
Вопрос был - почему выбивает узо когда гасишь свет включателем на поштукатуренной стене и, пока он выключен, УЗО это, общее, не включить? Включатель в ON - пожалуйста, УЗО включилось, свет везде горит, щелчок выключателя - и сразу щелчок УЗО.
Тады все ясно, но про это в первом посте не говорилось:
Jorge написал :
пока он выключен, УЗО это, общее, не включить? Включатель в ON - пожалуйста, УЗО включилось, свет везде горит, щелчок выключателя - и сразу щелчок УЗО.
И так, повреждена (можть незначительно) изоляция на нуле, после выключателя, но до ЛН. Когда "свет горит" - на проводе "нуль", меж которым и ротбандом "утечка" мизерна (не достигает 30мА), когда свет выключаете, то через ЛН на поврежденный участок поступает "фаза" , т.е. "утекает" фаза через ЛН.
Поэтому я вас спрашивал про "взвод" и выкручивание.
haramamburu написал :
И так, повреждена (можть незначительно) изоляция на нуле, после выключателя, но до ЛН. Когда "свет горит" - на проводе "нуль", меж которым и ротбандом "утечка" мизерна (не достигает 30мА), когда свет выключаете, то через ЛН на поврежденный участок поступает "фаза" , т.е. "утекает" фаза через ЛН.