Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 24.01.2009 Махачкала Сообщений: 19
#1977509

Поставил в квартире в ванной накопитель водогрей 30лит (1,5кВ) и насос grundfos upa 15-90. Проводка готова, поэтому чтобы не портить провел новую по углу в коробе.
Имеем: вилка в розетку, оттуда кабель в УЗО+диф ABB DS941-AC на 16А, оттуда кабель и в розетку, куда включается накопитель и насос.
Все правильно и допустимо?
Подскажите кто знает.
И еще вопрос- вход на УЗО сверху правильно? По схеме без разницы откуда.

На электромеханических УЗО все равно сверху или снизу, на электронных смотрите инструкцию обычно сверху. Если розетка уже защищена автоматом на 16 А, достаточно одного УЗО на ток уставки 0.01-0.03 А, ну вообще розетка в ванной уже должна быть защищена УЗО которое должно стоять в щитке

Тим05 написал :
Все правильно и допустимо?