Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1977605

подскажите у меня к коробке с автоматами подходит питающий кабель с РЕ проводом. нужно ли мне делать КУП? и если нужно то как я понимаю что надо от шины где все РЕ провода, подключить провод и к трубе или я ошибаюсь?

sergwin написал :
РЕ проводом

Происхождение PE провода, стояк 4-х или 5-ти проводной?
Дом новый или как?

КУП это какоето старое пределение есть СУП и ДСУП. В Вашем случае, ДСУП, т.к. есть PE.

дом новостройка. кабель подходит три жили (фаза.ноль и земля).

Mortex написал :
КУП это какоето старое пределение есть СУП и ДСУП. В Вашем случае, ДСУП, т.к. есть PE.

КУП - коробка уравнивания потенциалов, т.с., что шина ДСУП.

Автору.
КУП устанавливается в с/у и к ней подключаются "все железяки и РЕ контакты розеток, если они там имеются. КУП подключается отдельным проводником к шине РЕ щитка. Если новострой, то вероятно имеется проект, где всё это отражено.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Mortex написал :
КУП это какоето старое пределение есть СУП и ДСУП

ДСУП - система, КУП - один из элементов этой системы.

Подскажите я заземляющий провод веду в сан узлу и подключаю ко всем металлическим трубам. вопрос вот в чем а если у соседа короткое замыкание и земля тоже подключена к этим трубам не произойдет ли у меня замыкание ????

sergwin написал :
а если у соседа короткое замыкание и земля тоже подключена к этим трубам

Делайте ДСУП - она обезопасит при такой аварии у соседа.

не могу понять если трубы пластик и в ванной нет розетки зачем он нужен?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

sergwin написал :
не могу понять если трубы пластик и в ванной нет розетки зачем он нужен?

Например. При аварии у соседа через воду в длинной пласт. трубе хотя и не убьет, но щипать будет. От неожиданности можно и навернуться. А ДСУП (с подключенными к ней металлическими вставками (типа крана) или смесителем) снимет потенциал с воды.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

О спасибо понял!!! а подскажите есть в продаже КУП собранный или просто клему покепаешь и к ней провода?

Как пример

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergwin написал :
КУП собранный

Коробка - женского рода.

или просто клему покепаешь и к ней провода?

Коробка + шина = КУП.
Провода по-любому нужны, возможно хомуты для подключения к трубам.

трубы пластик и в ванной нет розетки

Пластик или металлопластик? У второго изоляционные прокладки в фитингах могли и потерять.
Полотенцесушитель и смеситель всяко металлические, а влажный пол в ванной комнате не редкость...

Электроманьякам рекомендуется подключать к ДСУП и пол тоже.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Электроманьякам рекомендуется подключать к ДСУП и пол тоже.

Вы ещё забыли про металлическую конструкцию подвесного потолка и металлическую ванну.

sergey_sav написал :
Как пример

Пример неудачный: IP маловат для сан.узла.

avmal написал :
Вы

"Мы, Николай Вторый..."

металлическую конструкцию подвесного потолка

Руки коротки.

металлическую ванну

Акриловая, небось.

ВТБ! написал :
Пример неудачный: IP маловат для сан.узла.

А если коробочку ставить в зоне 3 или далее?... Там IPХ1 и ниже.
Но не спорю, что лучше установить более защищённую коробку и в неё засунуть нулевую шинку.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Руки коротки.

Когда стоишь в ванной, то в самый раз получается. Особенно, если стоишь на ванной или держишься за полотенцесушитель и меняешь лампочки в светильниках. Я, по-крайней мере, всегда вывожу из КУП провод для потолочной арматуры.

ВТБ! написал :
Акриловая, небось.

Большие сомнения у меня в этом вопросе, отчего я и написал

avmal написал :
металлическую ванну

ВТБ! написал :
У второго изоляционные прокладки в фитингах могли и потерять.

Угу,захочешь вынять - не сможешь... Проверенно.

ПPOPAБ написал :
захочешь вынять - не сможешь

Ноу-нейм ноу-нему розь: у некоторых вываливаются.