подскажите у меня к коробке с автоматами подходит питающий кабель с РЕ проводом. нужно ли мне делать КУП? и если нужно то как я понимаю что надо от шины где все РЕ провода, подключить провод и к трубе или я ошибаюсь?
Mortex написал :
КУП это какоето старое пределение есть СУП и ДСУП. В Вашем случае, ДСУП, т.к. есть PE.
КУП - коробка уравнивания потенциалов, т.с., что шина ДСУП.
Автору.
КУП устанавливается в с/у и к ней подключаются "все железяки и РЕ контакты розеток, если они там имеются. КУП подключается отдельным проводником к шине РЕ щитка. Если новострой, то вероятно имеется проект, где всё это отражено.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Подскажите я заземляющий провод веду в сан узлу и подключаю ко всем металлическим трубам. вопрос вот в чем а если у соседа короткое замыкание и земля тоже подключена к этим трубам не произойдет ли у меня замыкание ????
sergwin написал :
не могу понять если трубы пластик и в ванной нет розетки зачем он нужен?
Например. При аварии у соседа через воду в длинной пласт. трубе хотя и не убьет, но щипать будет. От неожиданности можно и навернуться. А ДСУП (с подключенными к ней металлическими вставками (типа крана) или смесителем) снимет потенциал с воды.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Коробка + шина = КУП.
Провода по-любому нужны, возможно хомуты для подключения к трубам.
трубы пластик и в ванной нет розетки
Пластик или металлопластик? У второго изоляционные прокладки в фитингах могли и потерять.
Полотенцесушитель и смеситель всяко металлические, а влажный пол в ванной комнате не редкость...
Электроманьякам рекомендуется подключать к ДСУП и пол тоже.
ВТБ! написал :
Пример неудачный: IP маловат для сан.узла.
А если коробочку ставить в зоне 3 или далее?... Там IPХ1 и ниже.
Но не спорю, что лучше установить более защищённую коробку и в неё засунуть нулевую шинку.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Когда стоишь в ванной, то в самый раз получается. Особенно, если стоишь на ванной или держишься за полотенцесушитель и меняешь лампочки в светильниках. Я, по-крайней мере, всегда вывожу из КУП провод для потолочной арматуры.
ВТБ! написал :
Акриловая, небось.
Большие сомнения у меня в этом вопросе, отчего я и написал