Подскажите, пожалуйста, автомат какого номинала необходимо поставить на цепь накопительного нагревателя Электролюкс (2х800 Вт). По моим расчетам достаточно 10 А (2х800 Вт=1600 Вт; 1600 Вт/220 В = 7,27 А). Или я неправильно подсчитала? Заранее спасибо!
Кабель ВВГ 3х2,5, линия для водонагревателя отдельная от квартирного щитка. Есть одна проблема, кабель был куплен в одном из известных строительных супермаркетов, но настоящий диаметр жилки медной - 1,5 мм (измерено штангенциркулем коллегами по работе), значит реальное сечение жилы примерно - 1,77 мм2, это критично для вышеописанной нагрузки?
Ваш кабель 3*2,5 выдержит и 25 А, а уж ваш водонагреватель на 1,6 кВт тем более.
Не переживайте ставьте автомат на 10 А, а если уж с запасом и на будущее 16 А наверно самое оптимальное, как было сказано выше.
Хотя можно подумать и о установке УЗО на водонагреватель