Подскажите, пожалуйста, автомат какого номинала необходимо поставить на цепь накопительного нагревателя Электролюкс (2х800 Вт). По моим расчетам достаточно 10 А (2х800 Вт=1600 Вт; 1600 Вт/220 В = 7,27 А). Или я неправильно подсчитала? Заранее спасибо!

Регистрация: 27.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Конечно достаточно, все правильно посчитано

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2tanya1982 Все верно.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

tanya1982 написал :
По моим расчетам достаточно 10 А

Подсчитали правильно, но плясать лучше не от мощности нагревателя, а от сечения кабеля - а ну, как новый водонагреватель окажется помощнее ...

Кабель ВВГ 3х2,5, линия для водонагревателя отдельная от квартирного щитка. Есть одна проблема, кабель был куплен в одном из известных строительных супермаркетов, но настоящий диаметр жилки медной - 1,5 мм (измерено штангенциркулем коллегами по работе), значит реальное сечение жилы примерно - 1,77 мм2, это критично для вышеописанной нагрузки?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

tanya1982 написал :
реальное сечение жилы примерно - 1,77 мм2, это критично для вышеописанной нагрузки?

Не критично. Ставьте автомат 16А.

Регистрация: 27.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 34

Ваш кабель 3*2,5 выдержит и 25 А, а уж ваш водонагреватель на 1,6 кВт тем более.
Не переживайте ставьте автомат на 10 А, а если уж с запасом и на будущее 16 А наверно самое оптимальное, как было сказано выше.
Хотя можно подумать и о установке УЗО на водонагреватель

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

4apay написал :
Хотя можно подумать и о установке УЗО на водонагреватель

Об этом можно и не думать - УЗО не более 30мА должно стоять однозначно.

или Дифавтомат)