alex_k написал :
когда с утра по пыли в моторе токи утечки большие ? 30мА хватит ?

Сопротивление изоляции исправного двигателя должно быть не менее 500 кОм. Если стало меньше, пора чистить/сушить - срабатывание УЗО не будет ложным. Так что и 10 мА можно поставить.

Подскажите какие пакетники должны стоять для нормальной работы рейсмуса и пылесоса
рейсмус Jet Jwp-12 - 1500 вт движок коллекторный ( встроенная защита по паспорту 16А) рабочий ток 8 А
у него что пусковые токи большие ? Какой в итоге пакетник ставить
и
пылесос корвет 64 -1500 вт асинхронник
работают вместе
хотел поставить УЗО или диф защиту на 30 мА. но не понятно будет выбивать или нет .
работаю на улице под навесом.
когда с утра по пыли в моторе токи утечки большие ? 30мА хватит ?