Когда сантехники монтировали систему отопления в частном доме , то залили воду прямо из скважины не пропуская через фильтры , аргументируя это тем что вода в системе отопления должна обладать другими свойствами нежели питьевая. Подпитывал я систему отопления также мимо фильтров.После двухлетнего использования системы , в радиаторах при открытом кране термоголовы стало слышиться журчание .Подозреваю что это куски накипи касаются стенок радиатора ,хотя может я не прав.Возможно что вода черезмерно жесткая .Подскажите, пожалуйста, как мне избавиться от этого журчания. И какими свойствами должна обладать вода в системе отопления.
Для начала воздух спустите с радиаторов и системы в целом. Журчание - первый признак наличия в системе воздуха. В СО лучше мягкую воду, но проблема вылезет в первую очередь в котле, а уж никак не в радиаторах и трубах.
дистиллированная-не панацея, в ней кислорода много. а кислород-зародыш коррозии. идеальным является отфильтрованный теплоноситель из центральной системы отопления. а про журчание автор прав - кусочек окалины перед золотником волохается.Избавит только оперативное вмешательство.
Имеется в виду молекулярный кислород О2. Он растворен в воде и вода обогащается им при контакте с воздухом. Не будет в воде растворенного кислорода -не будет и коррозии (окисления).