Хочу задать смешной вопрос.Можно ли как-нибудь узнать,что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50 в квартирном щитке?
Можно. Нагрузить (на стенде) током 2,55 номинала, записать какой отключится первым. Повторить 100 раз, записать. Провести аналогичные замеры для всего диапазона температур эксплуатации.
Slawa написал :
Можно. Нагрузить (на стенде) током 2,55 номинала, записать какой отключится первым. Повторить 100 раз, записать. Провести аналогичные замеры для всего диапазона температур эксплуатации.
Брейгель написал :
Хочу задать смешной вопрос.Можно ли как-нибудь узнать,что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50 в квартирном щитке?
Поставить 40A (без разницы, B,С) в квартирном щитке и не морочить себе голову.
2Брейгель
Для таких автоматов токовременная зависимость задана в виде определенной области значений,
поэтому даже 2 одинаковых прибора одной фирмы, могут показать ра зные результаты.
Например по стандарту IEC/EN 60 898 область длительной работы без отключения лежит в области 1,13 - 1,45 In, а время отклучения при перегрузке 2In может кол*****ся от 10 - до 50 сек., и все
автоматы укладывающиеся в эту норму будут признаны исправными.
Конечно у солидных фирм повторяемость характеристик выше, можно даже подобрать модели с более жесткими допусками за определенные деньги, только то что на базарах сейчас впаривают, хорошо еще что иногда срабатывают, причем после нескольких отключений их можно смело выкидывать.
В и С отличаются только кратностью тока мгновенного срабатывания 3-5In, и 5-10In
У Брейгеля по крайней мере есть возможность поставить С40, а что делать если на столбе стоит автомат всего лишь С10 и надо поставить в доме что-то, чтобы срабатывало раньше и не бегать по морозу до столба, врубать сработавший автомат?