Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#136514

Хочу задать смешной вопрос.Можно ли как-нибудь узнать,что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50 в квартирном щитке?

Можно. Нагрузить (на стенде) током 2,55 номинала, записать какой отключится первым. Повторить 100 раз, записать. Провести аналогичные замеры для всего диапазона температур эксплуатации.

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 345

Ага. Причем конкретные зкземпляры! ))))))
"Опыт -- голова любой теории!" )))))

Брейгель написал :
что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50

Характеристики В и С на это не влияют.

Slawa написал :
Можно. Нагрузить (на стенде) током 2,55 номинала, записать какой отключится первым. Повторить 100 раз, записать. Провести аналогичные замеры для всего диапазона температур эксплуатации.

После чего сменить оба автомата и по новой

Брейгель написал :
Хочу задать смешной вопрос.Можно ли как-нибудь узнать,что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50 в квартирном щитке?

Поставить 40A (без разницы, B,С) в квартирном щитке и не морочить себе голову.

Зависит от времени года ))

Зимой в подъезде температура холоднее градусов на 20... а характеристики срабатывания автоматов зависят от температуры.

Кактус написал :
Зависит от времени года ))

Зимой в подъезде температура холоднее градусов на 20... а характеристики срабатывания автоматов зависят от температуры.

Ну будет, по тепловой защите коэфф., допустим 1,05 вместо 1,1. Это что критично?

2Брейгель
Для таких автоматов токовременная зависимость задана в виде определенной области значений,
поэтому даже 2 одинаковых прибора одной фирмы, могут показать ра зные результаты.
Например по стандарту IEC/EN 60 898 область длительной работы без отключения лежит в области 1,13 - 1,45 In, а время отклучения при перегрузке 2In может кол*****ся от 10 - до 50 сек., и все
автоматы укладывающиеся в эту норму будут признаны исправными.
Конечно у солидных фирм повторяемость характеристик выше, можно даже подобрать модели с более жесткими допусками за определенные деньги, только то что на базарах сейчас впаривают, хорошо еще что иногда срабатывают, причем после нескольких отключений их можно смело выкидывать.
В и С отличаются только кратностью тока мгновенного срабатывания 3-5In, и 5-10In

У Брейгеля по крайней мере есть возможность поставить С40, а что делать если на столбе стоит автомат всего лишь С10 и надо поставить в доме что-то, чтобы срабатывало раньше и не бегать по морозу до столба, врубать сработавший автомат?

2qbad
Перенести столб поближе