У Брейгеля по крайней мере есть возможность поставить С40, а что делать если на столбе стоит автомат всего лишь С10 и надо поставить в доме что-то, чтобы срабатывало раньше и не бегать по морозу до столба, врубать сработавший автомат?
2Брейгель
Для таких автоматов токовременная зависимость задана в виде определенной области значений,
поэтому даже 2 одинаковых прибора одной фирмы, могут показать ра зные результаты.
Например по стандарту IEC/EN 60 898 область длительной работы без отключения лежит в области 1,13 - 1,45 In, а время отклучения при перегрузке 2In может кол*****ся от 10 - до 50 сек., и все
автоматы укладывающиеся в эту норму будут признаны исправными.
Конечно у солидных фирм повторяемость характеристик выше, можно даже подобрать модели с более жесткими допусками за определенные деньги, только то что на базарах сейчас впаривают, хорошо еще что иногда срабатывают, причем после нескольких отключений их можно смело выкидывать.
В и С отличаются только кратностью тока мгновенного срабатывания 3-5In, и 5-10In
Брейгель написал :
Хочу задать смешной вопрос.Можно ли как-нибудь узнать,что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50 в квартирном щитке?
Поставить 40A (без разницы, B,С) в квартирном щитке и не морочить себе голову.
Slawa написал :
Можно. Нагрузить (на стенде) током 2,55 номинала, записать какой отключится первым. Повторить 100 раз, записать. Провести аналогичные замеры для всего диапазона температур эксплуатации.
Можно. Нагрузить (на стенде) током 2,55 номинала, записать какой отключится первым. Повторить 100 раз, записать. Провести аналогичные замеры для всего диапазона температур эксплуатации.
Хочу задать смешной вопрос.Можно ли как-нибудь узнать,что при перегрузке(не КЗ) отключится раньше:однополюсный "ДЭК"С50 в подъезде или двухполюсный "legrand"В50 в квартирном щитке?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.