2ctrlalt Что за провод (кабель), розеточная группа у вас скорее отдельная (или смешанная)? Розетки шлейфом? Помимо 3кВт что в работе? Какой защитный АВ?
Bladiclab
Провод 2.5 алюминиевый с медными ответвлениями после ремонта соедененный муфтами.
Сетевой шнур от обогревателя заметно греется, градусов 40. Розетки шлейфом через всю хату.
Посмотрел по таблице, 2.5 алюминий рассчитан на 4.5 кв. Так что интересно...
ctrlalt написал :
Посмотрел по таблице, 2.5 алюминий рассчитан на 4.5 кв. Так что интересно...
хорошая у вас таблица....
в нормальных, "замурованный" медный провод 2,5мм2 тянет 16А или 3,5кВт
а у вас алюминий 4,5кВт... вы его в землю что-ль зарываете? (вариант с максимальным током для фиксированного сечения)
ctrlalt написал :
Провод 2.5 алюминиевый с медными ответвлениями после ремонта соедененный муфтами.
Ждите...
ctrlalt написал :
Так что интересно...
Кого? - Электрика с перфоратором!
hommar написал :
хорошая у вас таблица....
ПУЭ-7 Таблица 1.3.5.: провод с алюминиевыми жилами, в резиновой или ПВХ изоляции, на воздухе 2,5 мм кв. = 24 А, что составит 5,28 кВт ...
hommar написал :
в нормальных, "замурованный" медный провод 2,5мм2 тянет 16А или 3,5кВт
Угу.. то-же ПУЭ-7 Таблица 1.3.6. кабель с медными жилами ... 2,5 мм кв.= 30 А ( в грунте до 44 А), что составит 6,6 кВт ...
Какие книжки читаем? -"Юный электрик на селе" ?
Чуть не забыл, главный вопрос ТС:
ctrlalt написал :
Что значит небольшое тускнение лампочки при включении 3 кВт устройства?
Значит - небольшое падение напряжения на лампе. В пределах 4% от номинального считается допустимым.
Вызванное малым сопротивлением нагрузки и большим сопротивлением петли фаза-ноль.