Добрый день!
Прошу помощи и критики в составлении схемы электрического щитка.
Ввод трехфазный, провода разведены по дому (свет - 1,5кв, все остальное - 2,5кв)
В приложенном файле мое видиние..
Спасибо заранее!
vdf написал :
В приложенном файле мое видиние.
Как заземление будет устроено?
Везде сечение кабеля укажите. Защиты от перенапряжения (частный случай - отгорание ноля) нет, для этого применяется реле напряжения. Марки УЗМ, ЗАС, РН и другие.
Резервное питание не будет?
Групповые УЗО 40/30мА не защищены по току, возможно заменить на диф. УЗО/Дифы тип?
ink_mast Спасибо за советы!
Заземление уже сделано уголок 50х50 3метра треугольником вбит в землю, обварен лентой и заведен в дом.
Обновил схему, добавил сечение кабеля, тип УЗО, защиту УЗО 40/30.
Резервное питание будет, но не скоро, поэтому оставлю для него пока место в щитке.
Защита от перенапряжения - нужная вещь. Прочитал, но не понял как правильно его включать - до или после входного УЗО?
vdf написал :
Ввод трехфазный
Вы уверены, что вам почти 45кВт выделили?
vdf написал :
защиту УЗО 40/30.
Не проще УЗО 63А поставить?
vdf написал :
не понял как правильно его включать - до или после входного УЗО?
До.
avmal написал :
Вы уверены, что вам почти 45кВт выделили?
Вообще ограничений нет (пока) в нашем СНТ, но действительно входной автомат может быть имеет смысл на 40А поставить...
avmal написал :
Не проще УЗО 63А поставить?
Тем самым линия будет защищена автоматом на столбе?
avmal написал :
До.
Ясно, изучу подробнее.
vdf написал :
Вообще ограничений нет (пока) в нашем СНТ, но действительно входной автомат может быть имеет смысл на 40А поставить...
Обычно выделяют не более 15кВт, а это автомат не более 25А.
vdf написал :
Тем самым линия будет защищена автоматом на столбе?
Да.
Еще раз уточню у председателя по поводу выделяемой мощности.
А в остальном ошбки есть? Или оптимизировать можно?
vdf написал :
А в остальном ошибки есть?
кабель 3х2,5 защищается АВ 16А, 3х1,5 АВ 10А. Перепроверьте стиралка, септик дорожки и остальное. Кондеров, теплых полов и прочее стационарное оборудование не будет? Плита 16А перепроверьте.
vdf написал :
Резервное питание будет, но не скоро, поэтому оставлю для него пока место в щитке.
А схему потом опять переделывать или как?
vdf написал :
Покритикуйте плз схему щитка в загороднем доме
На уличном столбе я бы поставил рубильник, а не АВ (так удобнее для вас будет).
Перед входным узо поставил бы входной автомат, а автоматы АВ 40А убрал (как было в первом варианте).
И вопрос - в чем смысл установки дифавтоматов за УЗО?
vankun написал :
На уличном столбе я бы поставил рубильник, а не АВ (так удобнее для вас будет).
но тогда останется незащищенным кабель от столба до дома и счетчик.
vankun написал :
И вопрос - в чем смысл установки дифавтоматов за УЗО?
Дополнительная защита (джакузи и стиралка)
vdf написал :
Дополнительная защита (джакузи и стиралка)
Выделил бы в отдельные группы "джакузи и стиралка".
Освещение и розетки тоже бы разделил (под разные узо)
Добрый вечер,
переработал схему, просьба дать замечания.
(автомат параллельно реле перенапряжения на случай выход реле из строя, в нормальном состоянии разомкнут)
Спасибо заранее!