Пора отдавать схему для сборки счетчика. Не оставьте без внимания..

Добрый вечер,
переработал схему, просьба дать замечания.

(автомат параллельно реле перенапряжения на случай выход реле из строя, в нормальном состоянии разомкнут)

Спасибо заранее!

vdf написал :
Дополнительная защита (джакузи и стиралка)

Выделил бы в отдельные группы "джакузи и стиралка".
Освещение и розетки тоже бы разделил (под разные узо)

vankun написал :
На уличном столбе я бы поставил рубильник, а не АВ (так удобнее для вас будет).

но тогда останется незащищенным кабель от столба до дома и счетчик.

vankun написал :
И вопрос - в чем смысл установки дифавтоматов за УЗО?

Дополнительная защита (джакузи и стиралка)

vdf написал :
Покритикуйте плз схему щитка в загороднем доме

На уличном столбе я бы поставил рубильник, а не АВ (так удобнее для вас будет).
Перед входным узо поставил бы входной автомат, а автоматы АВ 40А убрал (как было в первом варианте).
И вопрос - в чем смысл установки дифавтоматов за УЗО?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

vdf написал :
А в остальном ошибки есть?

кабель 3х2,5 защищается АВ 16А, 3х1,5 АВ 10А. Перепроверьте стиралка, септик дорожки и остальное. Кондеров, теплых полов и прочее стационарное оборудование не будет? Плита 16А перепроверьте.

vdf написал :
Резервное питание будет, но не скоро, поэтому оставлю для него пока место в щитке.

А схему потом опять переделывать или как?

Еще раз уточню у председателя по поводу выделяемой мощности.
А в остальном ошбки есть? Или оптимизировать можно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vdf написал :
Вообще ограничений нет (пока) в нашем СНТ, но действительно входной автомат может быть имеет смысл на 40А поставить...

Обычно выделяют не более 15кВт, а это автомат не более 25А.

vdf написал :
Тем самым линия будет защищена автоматом на столбе?

Да.

avmal написал :
Вы уверены, что вам почти 45кВт выделили?

Вообще ограничений нет (пока) в нашем СНТ, но действительно входной автомат может быть имеет смысл на 40А поставить...

avmal написал :
Не проще УЗО 63А поставить?

Тем самым линия будет защищена автоматом на столбе?

avmal написал :
До.

Ясно, изучу подробнее.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vdf написал :
Ввод трехфазный

Вы уверены, что вам почти 45кВт выделили?

vdf написал :
защиту УЗО 40/30.

Не проще УЗО 63А поставить?

vdf написал :
не понял как правильно его включать - до или после входного УЗО?

До.

ink_mast Спасибо за советы!

Заземление уже сделано уголок 50х50 3метра треугольником вбит в землю, обварен лентой и заведен в дом.

Обновил схему, добавил сечение кабеля, тип УЗО, защиту УЗО 40/30.
Резервное питание будет, но не скоро, поэтому оставлю для него пока место в щитке.

Защита от перенапряжения - нужная вещь. Прочитал, но не понял как правильно его включать - до или после входного УЗО?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

vdf написал :
В приложенном файле мое видиние.

Как заземление будет устроено?
Везде сечение кабеля укажите. Защиты от перенапряжения (частный случай - отгорание ноля) нет, для этого применяется реле напряжения. Марки УЗМ, ЗАС, РН и другие.
Резервное питание не будет?
Групповые УЗО 40/30мА не защищены по току, возможно заменить на диф. УЗО/Дифы тип?

Добрый день!
Прошу помощи и критики в составлении схемы электрического щитка.
Ввод трехфазный, провода разведены по дому (свет - 1,5кв, все остальное - 2,5кв)
В приложенном файле мое видиние..

Спасибо заранее!