Какую нагрузку постоянную можно вешать на провод 3х2,5 мм при условии ,что два провода(фаза) соединить а ноль оставить без изменения. Т.Е.получится 5х2.5мм.Провод проложен в гофре под землей ,растояние 20метров.
Для получения большей нагрузки соединяю два провода по 2.5 кв и получаю 5 кв.Нулевой остается 2.5 кв. Знаю точно что мощность повышается только не знаю насколько ....Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв Получаем трех фазный кабель с нулевой 2.5. Кто разбирается подскажите сколько можно вешать нагрузку в моем варианте? Сенкс
максимальный ток в кабеле определяется не сечением проводника, а допустимым нагревом изоляции, при удвоении сечения одной жилы, слегка уменьшится нагрев кабеля...
юра Т написал :
максимальный ток в кабеле определяется не сечением проводника, а допустимым нагревом изоляции, при удвоении сечения одной жилы, слегка уменьшится нагрев кабеля...
С чего бы это? Нагрев третьей неудвоенной жилы увеличится...
kulibin написал :
Знаю точно что мощность повышается только не знаю насколько ....Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв Получаем трех фазный кабель с нулевой 2.5.
Точно кулибин
...если бы симметрия токов была гарантирована, то нейтральный провод был бы не нужен. Как будет показано далее, нейтральный провод обеспечивает поддержание симметрии напряжений на нагрузке при несимметрии самой нагрузки.
kulibin написал :
продается провод 3х4кв+2.5кв Получаем трех фазный кабель с нулевой 2.5.
При трёхфазной симметричной нагрузке ток в нулевом проводе практически равен нулю. У вас же однофазная нагрузка и ток в фазном и нулевом проводах будет одинаков.
Планирую подключить дом.Нагрузка примерно до 6квт. Провод который был до этого пробили,сейчас везде клумбы а этот провод уже лежит под землей. Напряжение 220в. Еще один вопрос.Вы господа тут писали что для трех фазного практически не имеет значение сечение нулевого провода? Т.Е. я имея два кабеля 4х4 квадрата ,могу обьеденить чтоб получилось три провода по 8 кв и ноль оставить 4 кв и это будет нормально?
kulibin написал :
Пример -продается провод 3х4кв+2.5кв
Где вы такой нашли, провод то?
С 1996 года, сечение нулевой (и заземляющей) жилы равно- сечению фазной жилы (до 16 мм кв.). Кабели подобной конструкции допускалось применять до 2000 года, как и "алюмишку"...
kulibin написал :
Т.Е. я имея два кабеля 4х4 квадрата ,могу обьеденить чтоб получилось три провода по 8 кв и ноль оставить 4 кв и это будет нормально?
Мочь - то вы можете, но не будет- нормально! Читайте: ПУЭ-7 п.1.7.45. !
2kulibin Кабель силовой марки ВБбШв 3х6 мм.кв.
Кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из
ПВХ-пластиката, бронированный. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии при прокладке в земле (траншеях).
Я бы его пробросил цена вопроса рублей 120 за метр.
kulibin написал :
..Вы господа тут писали, что для трехфазного практически не имеет значение сечение нулевого провода..
..читаем внимательно: для трёхфазного симметричного. Простой пример - трёхфазный электромотор.. При подключении дома лучше не чудить - симметричной нагрузки вжисть не добьётесь...
юра Т написал :
а допустимым нагревом изоляции, при удвоении сечения одной жилы, слегка уменьшится нагрев кабеля...
теоретически при неизменном токе тепловыделение уменьшится на 25% соответственно сохранив допустимый нагрев ток можно увеличить примерно на 15% - не стоит овчинка выделки...
kulibin написал :
По проводу 4х6кв проложенному в земле в пластиковой гофре можно пускать ток до 50а на фазу?
Во-первых, провод вообще нельзя прокладывать в земле, даже в гофре. Токмо кабель.
Во-вторых, в гофре = в трубе, таблица 1.3.4 (если медь) => Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами составляет 34А.
В третьих, минимальное сечение PEN-проводника - 10мм2.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай