Вообщем задумка добавить электро котел в сушествующую схему с ТТ котлом. На примерной схеме существующие трубы и ТТ котел обозначены черным цветом. Патрубок обратки входяший в котел самая нижняя точка системы. Перед котлом нет кранов. Трубы частично примерно на 2/3 утопленны в стену. Хочется добавить электро котел без насоса (обозначен красным), чтобы при падении температуры в системе подхватывал и держал тепло. Соответственно очень бы нехотелось врезать краны на ТТ котле, так так это целое дело. Вопрос: Будет ли вообще работать такая система, тоесть кранов нет ни на ТТ ни на электро котле. Впринципе на электро котел вполне можно поставить краны, это не проблема, но надо ли??. Диаметр прямой от котла 2 ", диаметр обратки 1 1/4", на электро котле все патрубки 1 1/4".

Как мне кажется, работать не будет.
Думаю, что лучше врезать электрокотел в трубу подачи, последовательно с основным.

SCB написал :
Думаю, что лучше врезать электрокотел в трубу подачи, последовательно с основным.

Обоснуйте пожалуйста! Гравитационная система отопления не терпит контруклонов, по этому, не думаю, что дополнительный котёл будет реально врезать последовательно.

система работать будет нормально , но есть одно но : обычно твердотопливные котлы имеют очень большую мощность при своих размерах , гравитационная система не очень то рассчитана на быстрый съем такой мощности с котла , в итоге - кипение ( едва заметное , или конкретное ) а пузырьки воздуха выполняют роль насоса , ускоряя циркуляцию , так что не факт, что ваша система сможет работать без кипения , 2 момент : элкотел обычно предназначен для закрытой ситсемы , при открытом варианте возможен шум ТЭНа , тоже негативно скажется на сроке эксплуатации ТЭНа

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Спасибо за ответы! Интересно а у кого нить был положительный опыт установки второго котла в гравитационную систему? Если можно то с фото!

ty-lev написал :
Обоснуйте пожалуйста! Гравитационная система отопления не терпит контруклонов, по этому, не думаю, что дополнительный котёл будет реально врезать последовательно.

Поставьте котел сверху на твердотопливник, уклонов не будет.

SCB написал :
Поставьте котел сверху на твердотопливник, уклонов не будет.

это будет лишним , так как не принципиально , а технически сложно , краны лучше поставить , чтоб лишний раз воду не сливать при ремонте котла

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Мне главное вот что уяснить: Почему ставят котел в самой нижней точке???? если его ставить не в самой нижней точке, а только опустить трубу обратки ниже батарей а потом поднять ее на уровень котла (что фактически предлагаете Вы, SCB) будут ли греть все батареи? Задним мозгом чую подвох, ибо видел много "закопанных" котлов на гравитационных системах, не от хорошей жизни надо полагать...

pacik написал :
видел много "закопанных" котлов на гравитационных системах, не от хорошей жизни надо полагать...

на самом деле - это не лишнее , увеличивается высота разгона. но крохотное повышение КПД при опускании котла приводит к огромным неудобствам при обслуживании и уборке , да и контруклонов бояться не надо , главное их развоздушить , если уровни дома требуют таких перегибов

pacik написал :
Почему ставят котел в самой нижней точке????

Чтобы не было "колена" из холодной воды, которое заткнёт ЕЦ. В Вашем случае электрокотёл нужно ставить последовательно на прямую твердотопливного. Но только для того, чтобы

pacik написал :
чтобы при падении температуры в системе подхватывал и держал тепло.

Без твердотопливного один электрокотёл может и не продавить.

NNN написал :
Без твердотопливного один электрокотёл может и не продавить.

полная ерунда , гор вода дойдя до места врезки , подходит к вертикальному участку , и со скоростью устремляется вверх , создавая разряжение и циркуляцию ( опять же при услови и, что ТТ котел у вас не работал как паровая машина

артур липецк написал :
полная ерунда

Прежде чем делать такого рода безапелляционные заявления,смонтируйте несколько гравитационных систем...и тогда эфир засорять не потребуется...

NNN написал :
Прежде чем делать такого рода безапелляционные заявления,смонтируйте несколько гравитационных систем...и тогда эфир засорять не потребуется...

начал свою деятельность сантехника работая в газовом хоз- ве , исправляя косяки горе сваршиков , которые в школе не учились , все смонтированные системы и сталью и пропиленом работают именно так , как и планировал , даже присторйку один раз запитал от существующей системы , которая была ниже дома на 1 метр , и обратку опускал еще и под грунт , так что ваш " кулек с холодной водой " это фантастика ))

pacik написал :
Почему ставят котел в самой нижней точке

Принцип работы гравитационной системы отопления: Теплоноситель, нагреваясь в котле, по законам физики, поднимается вверх, по разгонному стояку, в плоть до первого отопительного прибора. В отопительных приборах теплоноситель, теряя свою температуру, должен самотёком сливаться вплоть до котла. Это идеальная система. При необходимости допускаются перепады, но надо учитывать, что они ухудшают естественную циркуляцию и тем самым ухудшают работу системы.

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Спасибо за разьяснения! Пока в раздумьях...

pacik написал :
Спасибо за разьяснения