ЦЦ написал :
Где-то на половину диаметра трубы штробил в кирпич (труба 20мм армированный ПП), железными пластинками пристреливал, потом штукатурил
Т.е труба наполовину в штукатурке?Если ее часто крепили,может и нормально,но себе бы я так делать не стал.
З.Ы.Неужели так трудно в энергофлекс одеть трубу?
стена кирпич и штукатурка, сверху кафель. Где-то на половину диаметра трубы штробил в кирпич (труба 20мм армированный ПП), железными пластинками пристреливал, потом штукатурил (выводил в ноль стены, получалось от 1 до 4 см штукатурки), затем на зубчатый шпатель плиточный клей, плитка и всё.
Короче, как я понял все чистые теоретики. Тогда и я добавлю теории.
Для неармированного пп, линейное удлинение при перепаде на 70 градусов - будет, где-то 15 мм, для армированного - 2-3 мм в расчете на 1,5 м.
dima13 написал :
Хочу переделать разводку в ванной (у меня полипропилен).
Длина трубы - 1,5 м.
Можно ли для ГВС замуровать армированный полипропилен в стену под плитку?
Обязательно ли теплоизоляция?
А для ХВС?
На полутора метрах линейным расширением можно пренебречь и замуровать армированную трубу
непосредственно.
Хочу переделать разводку в ванной (у меня полипропилен).
Длина трубы - 1,5 м.
Можно ли для ГВС замуровать армированный полипропилен в стену под плитку?
Обязательно ли теплоизоляция?
А для ХВС?
ДОКА написал : 2Mazay
Единственный плюс большего диаметра - большая масса воды в трубах, дольше остывает, вроде как большая экономия при наличии счетчиков....
Никакой.Она быстро остывает,и сливать еще больше воды...