Сработало УЗО в тот момент, когда я подключал розетку. Казалось бы, ничего особенного, но автомат, защищающий группу, на которой находится эта розетка, был отключен. Схема подключения такова: счетчик -> 3ф дифавтомат в общем щитке 100 мА -> 3ф входной автомат в квартирном щитке -> 3ф УЗО 30 мА -> однофазные автоматы подключены параллельно на одну из фаз (в квартиру подана только 1 фаза). В момент срабатывания был включен только автомат на освещение. Сработали оба УЗО.
Вопросов 2:
нормальна ли такая ситуация со срабатыванием (по мне, так нет, ведь выходит, что невозможно работать на одной из групп при включенных остальных) и почему сработало УЗО
Почему сработали оба УЗО, и как сделать, чтобы сначала срабатывало внутриквартирное
Нормальна. Именно поэтому после УЗО автоматы должны разрывать не только фазы, но и ноль (p+n, 2p или 3p+n). ОЧевидно утечка была с ноля при подключении (например рукой за него схватились).
Селективное ставить на вводе (с задержкой срабатывания), видимо.
VVB написал :
ОЧевидно утечка была с ноля при подключении (например рукой за него схватились).
Попробуйте посчитать ток в УЗО при этом. Думаю, причина другая: при монтаже розетки были замкнуты нулевой и защитный проводники. 2mz Такое замыкание могло быть?
Геннадий Б написал : 2VVB
Попробуйте посчитать ток в УЗО при этом. Думаю, причина другая: при монтаже розетки были замкнуты нулевой и защитный проводники. 2mz Такое замыкание могло быть?
Как мне кажется, я держался за фазный провод. Вполне возможно, что земля и ноль в этот момент замкнулись, либо я дотронулся до нулевого провода.
Для однополюсных нормальна. УЗО отработали (вероятно) по утечке через рабочий ноль (возможно, просто по замыканию на Pe), в котором нет автоматов. Если не нравится, ставить двухполюсные автоматы.
Оба УЗО сработали, вероятно, по причине слишком быстрого срабатывания 100 мА-ного, поставить 100 мА-ное либо с задержкой ("селективное") либо просто того же производителя и серии, что и 30 мА-ое.
Сан-Саныч написал :
Какой физический смысл рвать ноль? Можете объяснить?
в 99 процентах случаев сдвоенные автоматы ставят только на постоянное напряжение.
выходит, что смысл в том, что в противном случае будут ложные срабатывания УЗО. Не выключать же всё элетричество в квартире, чтобы поменять лампочку или розетку.
Ну насколько я понимаю, УЗО работает когда разница имеется в токе протекающем по фазе и по нулю.
Как взаимосвязано разрывание двух цепей Ноль и Фаза и срабатывание УЗО?
Если речь идет о том что предполагается защищать двойным автоматом ситуацию когда отваливается ноль в ГРЩ, то он не защитит, так как скорее всего ноль и земля объединены там и все дойдет до квартиры по земле.
Я думаю что в таком плане стоит ставить устройства защиты онт перенапряжения. А ставить двойные автоматы бессмысленно ИМХО
Для однополюсных нормальна. УЗО отработали (вероятно) по утечке через рабочий ноль (возможно, просто по замыканию на Pe), в котором нет автоматов. Если не нравится, ставить двухполюсные автоматы.
Оба УЗО сработали, вероятно, по причине слишком быстрого срабатывания 100 мА-ного, поставить 100 мА-ное либо с задержкой ("селективное") либо просто того же производителя и серии, что и 30 мА-ое.
Входной диф и УЗО 3х-фазные, но подключена только одна фаза.
Оба УЗО ИЭКовские, на вводном дифе маркировка [~], С25, 100мА. УЗО в квартире - 40А, 30мА
Сан-Саныч написал :
Ну насколько я понимаю, УЗО работает когда разница имеется в токе протекающем по фазе и по нулю.
Как взаимосвязано разрывание двух цепей Ноль и Фаза и срабатывание УЗО?
Если речь идет о том что предполагается защищать двойным автоматом ситуацию когда отваливается ноль в ГРЩ, то он не защитит, так как скорее всего ноль и земля объединены там и все дойдет до квартиры по земле.
Я думаю что в таком плане стоит ставить устройства защиты онт перенапряжения. А ставить двойные автоматы бессмысленно ИМХО
ноль и земля у нас однозначно разделены, в стояке они идут отдельно. Смотрел по проекту и, насколько мог, визуально. Как я понимаю, в моем случае случилось протекание тока по нулевому проводу через землю, либо какое-то паразитное напряжение по отключенной фазе
2ВТБ!
УПС.....Похоже я не прав....
Имел в виду
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику
mz написал :
смысл в том, что в противном случае будут ложные срабатывания УЗО
Нет. Смысл в том, что при пятипроводке на рабочем нуле (N) относительно защитного (РЕ) есть небольшое напряжение, обусловленное током нагрузки в N. При замыкании N и РЕ по ним будет течь ток, при некоторых условиях составляющий десятки Ампер (сопротивление проводников мало). Для защиты N-проводника и служит автомат во втором полюсе. Плюс удобство при поиске причин срабатывания УЗО.
7.1.21 ... При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда Pen проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве Pen проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (l), так и нулевой рабочий (n) проводники.
Slawa написал :
Нет. Смысл в том, что при пятипроводке на рабочем нуле (N) относительно защитного (РЕ) есть небольшое напряжение, обусловленное током нагрузки в N. При замыкании N и РЕ по ним будет течь ток, при некоторых условиях составляющий десятки Ампер (сопротивление проводников мало). Для защиты N-проводника и служит автомат во втором полюсе. Плюс удобство при поиске причин срабатывания УЗО.
"Раньше он об этом не думал, теперь он это знает " (c) Выходит, придется теперь вместо уже купленных обычных автоматов ставить двухполюсные...
mz написал :
Выходит, придется теперь вместо уже купленных обычных автоматов ставить двухполюсные...
С чего бы это?
Вы собираетесь каждую неделю менять механизмы розеток?
Или Вас ежегодно заливают соседи?
Двухполюсные обязательно для стационарно подключенных аппаратов - прочие приборы можно при необходимости выключить из розетки. А аварии в осветительной проводке - относительно редкое явление в нормальных условиях.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.