#1990130

Спасибо большое. Будем думать.

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

Читайте документацию и переделывайте. У Вас что ни пункт - то и нарушение, причем опасное для Вас же. Но и не только для Вас - так как взрыв газа в комнате без окон - развалит стены, вместо того, чтобы просто вышибить окно. Вентилятор (если котел и колонка с открытой камерой сгорания) может сорвать тягу котла или колонки - люди могут погибнуть. Электрооборудование (котел) в такого размера ванной - как пить дать нарушение ПУЭ. То есть - все возможности угореть, погибнуть под завалами и быть ударенным электротоком Вы успешно создали. И ради чего? Правила написаны не просто так и не надо их нарушать.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

на горение нужно 400м3/час - это 0,12 м2...

вы там еще документы покопайте - газовое оборудование по россйским СНИПам в ванных комнатах и санузлах ставиться не допускается ...

cherrylin написал :
какого размера должно быть отверстие в наружной стене для притока воздуха?
Я так понимаю, это должна быть не перекрываемая решетка.

но если хочется чтоб котел не задохнулся , то не менне канала вытяжного 150Х150

После перепланировки получилось помещение ванной комнаты 1,50 x 3,50 x 2,50.
В нем расположены газовый котел 17кВ и газовая колонка 18кВ.

Есть такой документ МДС 41-2.2000.
5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:

  • высота не менее 2,5 м;
  • объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
  • в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
  • кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.

Учитывая, что:

  1. объема помещения не хватает;
  2. планируется вытяжной вентилятор для осушения помещения по датчику влажности;
  3. Окон и форточек не будет
  4. в нижней части двери решетки нет

какого размера должно быть отверстие в наружной стене для притока воздуха?
Я так понимаю, это должна быть не перекрываемая решетка.