Как и из чего сделать правильно заземлитель в частный деревенский дом?
Какой, каким сечением выбрать и как правильно подключить к этому заземлителю провод?
Какие трудности/особенности могут быть при подводке этого провода в частный дом?
Дом - одноэтажный, простой. Сейчас там земли нету, проводка - алюминевая, но менять ее не планируем. Недавно купили туда стиралку-автомат, поэтому правильно было бы подвести и защитный ноль.
К сожалению в Неlр-е немного именно практическиех советов. Хотя, теория описана хорошо.
Например, неясно из чего должен быть сделан сам заземлитель (приведен только пример прута d 16мм - стальной он или нет?). Как от него провести проводку в дом? Из какого материала она должна быть? Медный провод? Как этот медный провод прикрепить к заземлитею - (стальному пруту или другому какому?) ? Как и из чего сделать шину заземлителя в доме (или как выбрать покупную, да и подойдет ли магазинная)? и т.д.
На днях выполнял такую работу, выкопал траншею в форме треугольника глубиной 0,5 м. Стороны треугольника 2.5 м. Забил стальные уголки на глубину 2 м. Обварил их стальной полосой шириной 30 мм и толщиной 4 мм. Подвод к фасаду выполнил той же полосой. Из земли на фасад выходит кусок длинной 0.5 м на конце просверлил две дырки. От щитка пустил медный провод сечением 10 квадратов, с полосой соединил двумя болтами с шайбами, место соединения спрятал в коробочку герметичную. вот и всё вроде работает. Проверял лампочкой, фазу подсоединил от розетки другой конец на заземление лампочка устойчиво горит